设计方法的总结?
答:
2.3.2、
埋入式柱脚
,在
钢柱埋入
部分的顶部,应设置水平加劲肋或横隔板;对H型截面柱,其水平加劲肋外伸宽度的宽厚比应不大于9(235/fay)½,对于箱型截面柱,其内部横隔板的宽厚比应不大于30(235/fay)½,2.3.3、埋入式柱脚在钢柱的埋入部分,应设置圆柱头抗剪栓钉,栓钉的数量和布置,应按计算要求确定。H型...
埋入式柱脚
是如何设计的?
答:
b)每根地脚螺栓(锚栓侧)应设置1组~2组垫铁,每组垫铁不宜超过4块;c)垫铁与基础面和柱底面的接触应平整、紧密;d)采用成对斜垫铁时,其叠合长度不应小于垫铁长度的3/4;e)混凝土二次浇灌前垫铁组垫铁间应定位焊固定。
埋入式柱脚
的受力特点 (1)柱的轴向压力N,由
钢柱
的柱脚底板直接传...
钢构
人必读——钢结构住宅设计的几点总结,一般人还不知道
答:
常见设计方法是根据
柱脚
反力来确定柱脚螺栓直径、连接焊缝,这样只能保证柱脚节点在多遇地震作用下具有一定强度而不破坏,而柱脚弯矩设计值所需截面抵抗模量一般小于钢柱本身截面抵抗模量(Wx),以H628X260X10X14 工字钢为例,1.2·Wpnx/Wx=1.36 倍
用PKPM设计钢结构基础的时候,分为刚接和铰接,刚接有一段混凝土短柱,刚 ...
答:
这两种
做法
都是比较可靠的刚接柱脚,有条件的话应该尽量选取这两种做法之一。不过这两种做法也不是随便做的,有其构造要求。相对而言外露
式柱脚
做成刚接的话节点刚性偏弱一些,不适宜做大型柱脚。外露式比较适合作为铰接的形式。关于各种柱脚构造做法,见图集《多、高层民用建筑
钢
结构节点构造详图》01SG519。
型钢
埋入式柱脚
设计有哪些注意事项?
答:
设计注意事项 1、刚性固定
埋入式柱脚
是直接将
钢柱埋入
钢筋混凝土基础或基础梁的柱脚。埋入办法一是预先将
钢柱脚
按要求组装固定在设计标高上,然后浇筑基础或基础梁的混凝土;另一种是预先按要求浇筑基础或基础梁的混凝土,在浇筑混凝土时,按要求留出安装钢柱脚用的插入杯口,待安装好钢柱脚后,再用...
关于
钢
结构中
柱脚
等问题。
答:
1、图中的柱间支撑杆连接板也需要提前加工好,按图纸标注尺寸下料,提料时按最大截面计算,即215*235*12 2、M-B中标注1是埋板钢筋孔的位置,标注2是埋筋与埋板的塞焊焊角尺寸。3、1-1图中红色部分代表的是H
钢柱
翼缘板两侧的加筋板,由于受力方向及位置不同,加筋板的大小也不同。4、钢柱...
柱脚
设计应符合的要求?
答:
柱脚设计应符合下列要求:1.采用
埋入式
、插入
式柱脚
时,
钢柱
的埋入深度不得小于单肢截面高度(或外径)的3倍;2.采用外包式柱脚时,实腹H形截面柱的钢筋混凝土外包高度不宜小于2.5倍的钢柱截面高度,箱型截面柱或圆管截面柱的钢筋混凝土外包高度不宜小于3.0倍的钢柱截面高度或圆管截面直径;3.当...
地梁上部钢筋遇
钢柱
抗剪槽怎么处理?
答:
个人觉得,
埋入式柱脚
,地梁钢筋有三种方法。第一种,设计时地梁降低地梁标高,外包柱脚形式。第二种,预留地梁端部钢筋,柱吊装完成后部分钢筋可以穿过
钢柱
,就是可能接头率有点高。第三种,钢筋直接断开,加大埋入式柱脚杯口宽度,满足钢筋嵌固端锚固长度要求。设计一开始设计就应该考虑到这个问题,...
高层建筑钢结构施工措施分析
答:
柱脚
与钢筋混凝土基础的连接,一般采用
埋入式
刚性柱脚,地脚螺栓是在安装就位第一节
钢柱
时,控制平面尺寸和标高的临时固定措施。 (三)钢柱的制作与安装 钢柱是高层、超高层建筑决定层高和建筑总高度的主要竖向构件,在加工制造中必须满足现行规范的验收标准。 100m高的超高层钢柱一般分为8~12节构件,钢柱在翻样下料...
埋入式柱脚
截断钢筋怎么处理
答:
埋入式柱脚
截断钢筋处理如下。1、为了保险起见,还是要经过设计认可处理才比较安全。2、需要在这个割断部位补强处理,进行一个处凿除砼,进行焊接。3、为了保险起见,要经过设计认可处理才安全。