22问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊接地扁铁预埋图片
如何给
塔吊
做防雷
接地
?
答:
首先,需要确定
接地
的位置。一般来说,应该选择
塔吊
基础附近土壤电阻率较低的区域作为接地位置,这样可以降低接地电阻,提高防雷效果。在确定位置后,需要挖设一个接地坑,深度一般为1.5-2.0米,宽度为0.5-1.0米。接下来,需要铺设接地体。接地体可以使用裸铜绞线或镀锌扁钢等材料制作,埋入接地坑底部。
塔吊接地预埋
怎么做有图吗
答:
在
塔机
周围做三个接地极,用不小于40*4的镀锌扁钢连成三角,从三角上引两个点到塔机。
接地扁钢
埋深不小于0.8米,接地极可以用50以上镀锌管或者50以上镀锌角钢,长度2-2.5米。
...地网(
接地
装置)引上
扁铁
,经常需与
预埋
件、预埋槽钢连接,焊接节点...
答:
这样焊接之后反再反过来。然后引出去的扁钢与主网相连。避免扁钢与槽钢相交连接。如果非要T字形相连,只好用直角卡子,但那也不一定确保足够的搭接面积。
塔吊
的防雷装置如何设置
答:
塔吊
的防雷装置设置:1、塔帽顶端应装避雷针,联接处应清楚涂料。防雷
接地
保护装置的电缆可与任何一个主弦杆的螺栓连接,并清楚螺栓螺母及套管上的涂料。与地基锚固连接的底盘决不能用作防雷装置的接地极,必须在
塔机
基础外另设一个防雷接地装置。2、防雷接地保护装置的电阻不超过4欧姆。即使可以用其他安...
塔吊
怎么
接地
线?
答:
1、在
塔吊
基础四周1米左右距离挖一个环形地沟(深60-80聪明)、宽60cm左右)。2、(水平
接地
体)在沟内围一圈镀锌扁钢。3、(垂直接地体)地沟内每隔2.5米-3米打入1根接地棒,顶部与扁钢焊接。4、扁钢不低于2点与基础焊接。具体材料:热镀锌扁钢4*40,铜包钢接地棒2米-2.5米。塔吊重复接地和防雷...
塔吊接地
怎样做?
答:
1、防雷
接地
体采用4*40mm镀锌
扁铁
与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆;2、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。3、保护接地与
塔吊
连接:在塔基...
塔吊接地预埋
怎么做
答:
塔吊接地
的具体做法(1)、
预埋
角柱上预留有固定螺栓的,可以直接把
接地扁铁
和预埋角柱上预留的螺栓连接,如果接地体和预埋角柱上预留的螺栓不能直接连接(距离不够)则应该采用不小于25m㎡的铜导线与接地体连接。(2)、预埋角柱上没有固定螺栓的,可以在制作基础的过程中在角柱上自主焊接上一组螺栓(Φ...
塔吊
基础防雷
接地
是怎样的?
答:
1、
接地
电阻:
塔吊
基础的接地电阻应满足国家相关标准的要求,通常要求接地电阻小于10欧姆。接地电阻的大小直接影响到接地系统的效果,如果接地电阻过大,会导致雷击电流无法快速通过接地系统释放,增加设备和人员受到雷击的风险。2、接地材料:塔吊基础防雷接地通常使用的接地材料包括铜排、镀锌钢材等。这些材料...
塔吊
防雷
接地
规范
答:
其埋入长度由
接地
电阻情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行电气连接,接地电阻不大于4。
塔吊
的
接地
方式有什么要求?
答:
接地
主要由以下三种方式:1、接地体采用正规的接地桩,或33*4.5长的1.5m的钢管,或者70*70长的1.5m的角钢。2、
接地
板用钢板,或者其他可延金属板制作,面积为1平方米。立埋距地面1.5m的深处。3、截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由接地电阻情况...