规范中,扁铁与扁铁焊接,搭接面为宽度2倍、三棱施焊;扁铁与角钢、圆钢、钢管均有明确要求。可在变电站施工中经常出现接地引上扁铁与预埋钢板、槽钢等连接问题,且预埋槽钢等上表面用于安装设备,不可能将扁铁焊于上表面;而侧面焊接又会出现,扁铁宽度大于槽钢侧边宽度的问题,无法三面施焊(只能上棱、立棱2面焊接),扁铁与槽钢侧面“T”接,又无法满足“2倍搭接面”的要求.......请教有无较为成熟的节点做法?
很简单,如图
这样焊接之后反再反过来。然后引出去的扁钢与主网相连。避免扁钢与槽钢相交连接。
如果非要T字形相连,只好用直角卡子,但那也不一定确保足够的搭接面积。