22问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊避雷针
塔吊
防雷
答:
距地面hr处作一条平行于地面的平行线,以
避雷针
的针尖为圆心,hr为半径画弧,交水平线于A、B两点,又分别以A、B两点为圆心,hr为半径,从针尖向地面画弧。如图1所示,则图中曲线就是避雷针保护范围的边界,保护范围是一个对称的锥体。Hr的取值 一类防雷建筑物为30米 二类防雷建筑物为45米 三类防...
塔吊
用设
避雷针
吗
答:
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)中第5.4.4条规定:塔式起重机可不另设
避雷针
。
塔吊
虽然可不另设避雷针,但必须做好防雷接地装置。每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢...
塔吊
的防雷装置如何设置
答:
塔吊
的防雷装置设置:1、塔帽顶端应装
避雷针
,联接处应清楚涂料。防雷接地保护装置的电缆可与任何一个主弦杆的螺栓连接,并清楚螺栓螺母及套管上的涂料。与地基锚固连接的底盘决不能用作防雷装置的接地极,必须在
塔机
基础外另设一个防雷接地装置。2、防雷接地保护装置的电阻不超过4欧姆。即使可以用其他安...
塔吊避雷针
需要每年提交报告吗
答:
需要。根据有关规定,投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次。时间在3-9月之间。每季度定期检测一次防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等设施是否正常并上报公司安全部,如有异常要立即上报部门负责人或相关负责人进行处理。
塔吊
的
避雷
和保护接地要求是什么?
答:
1、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆;2、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽
避雷针
锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。3、保护接地与
塔吊
连接:在塔基...
塔吊
上是不是用安装
避雷针
答:
不用的,
塔吊
本身就可以接闪,但是必须做好接地措施。
移动设备如何防雷电
答:
建筑施工现场防雷,应针对井架、龙门架、
塔吊
、施工电梯等起重机械设备,主要以
避雷针
为主,通过接地引下线与接地装置相连,达到防雷目的。一.设置避雷针的条件 1.平均年雷暴日大于15天,高度大于或等于15米;2.平均年雷暴日不超过15天,高度大于或等于20米;3.不在周围建筑物、构筑物、水塔及相邻...
打雷天气
塔吊
能运行吗
答:
吊车由于高度问题本身也是一个
避雷针
,一旦引雷,那么吊车就会带电,所以打雷天气不能开吊车。并且国家有规定,雷雨天气
塔吊
.吊车禁止工作,所以塔吊.吊车工人莫要因为赶工期在雷雨天气施工,拿着生命冒险。”
塔吊
安装防雷接地应怎么写
答:
一、
塔吊
由于其高度,应当设计接地地网,但不要装
避雷针
(引雷针),地网阻值4欧姆以下,地网以临时性的10厘圆钢和垂直角钢、钢管打桩为主材,其接地线一定要连接到塔吊顶部控制室内,控制室内应铺设绝缘垫子,方可确保室内人员安全!!!二、其配电箱内应安装电源防雷器;三、其工业总线应安装信号
避雷器
...
塔吊
施工注意事项
答:
12、
塔吊
基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。 13、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。 14、
塔机
的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的
避雷针
可用圆钢或扁钢直接与基础底板钢筋焊接相连,焊接长度不小于10d,圆钢或扁钢净面积不得小于72L2。 15、塔...