22问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊避雷
施工现场塔式起重机(
塔吊
)防雷接地电阻是多少?
答:
施工现场塔式起重机(
塔吊
)防雷接地电阻应不大于4Ω。一、《塔式起重机》GB/T 5031--2008 5.5.5.9
避雷
保护 为避免雷击,
塔机
主体结构、电机机座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管均应可靠接地,其接地电阻应不大于4Ω。采用多处重复接地时,其接地电阻应不大于10Ω。二、《塔式起重机安...
塔吊
怎样防雷
答:
1、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆;2、
避雷
引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。3、保护接地与
塔吊
连接:在塔基底...
塔式起重机
避雷
要求
答:
只要接地电阻小于等于4欧姆就可以了。
塔吊
底座现在都要求用固定式的,不用移动式的了,所以用埋地的钢筋做接地极测一下接地电阻,只要满足要求就行。如果不行,就在塔吊底座一侧10-15米左右砸2.5米长镀锌角铁或者镀锌管3根,并用40*4以上镀锌扁铁连接,焊接处要大于扁铁宽度的两倍,并且不小于100毫米...
塔吊
的防雷装置如何设置
答:
塔吊
的防雷装置设置:1、塔帽顶端应装
避雷
针,联接处应清楚涂料。防雷接地保护装置的电缆可与任何一个主弦杆的螺栓连接,并清楚螺栓螺母及套管上的涂料。与地基锚固连接的底盘决不能用作防雷装置的接地极,必须在
塔机
基础外另设一个防雷接地装置。2、防雷接地保护装置的电阻不超过4欧姆。即使可以用其他安...
塔吊
防雷
答:
一类防雷建筑物为30米 二类防雷建筑物为45米 三类防雷建筑物为60米 编辑本段
避雷
针制作、安装 1.所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。2.采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 3.避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。4.焊接要求焊接应采用搭接焊...
塔吊
防雷接地怎么做
答:
1、接闪:
塔吊
一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在塔吊基础附近设...
塔吊
用设
避雷
针吗
答:
塔吊
虽然可不另设
避雷
针,但必须做好防雷接地装置。每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。接地电阻值不大于4欧姆,重复接地电阻值不大于10欧姆。塔吊基础及吊装注意事项:...
塔吊
防雷接地怎么做?
答:
利用
塔吊
自身钢结构另增加专门的接地体组成
避雷
接地和电气重复接地系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离塔吊接地点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m,接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...
打雷天气
塔吊
能运行吗
答:
吊车由于高度问题本身也是一个
避雷
针,一旦引雷,那么吊车就会带电,所以打雷天气不能开吊车。并且国家有规定,雷雨天气
塔吊
.吊车禁止工作,所以塔吊.吊车工人莫要因为赶工期在雷雨天气施工,拿着生命冒险。”
塔吊
安装超过多少米,应加
避雷
装置?
答:
首先看你的
塔吊
型号,大型号的 附着高度相对的高一些 理论上63型80型塔吊16-20米,但是,如果楼层特别高,塔吊本身的重量就大大增加了,对底座,对附着的压力也增大了 这样的情况下,一般都采取16米,一般25层的高层建筑,老塔吊 甚至采取14米一个附着。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
塔吊避雷规范要求
塔吊避雷针安装示意图
塔吊防雷接地
塔吊接地规范
塔吊接地的正确接法
塔吊自带避雷
塔吊接地做法图片 规范
塔吊有避雷装置吗
塔吊避雷钎子