22问答网
所有问题
塔吊安装超过多少米,应加避雷装置?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-27
首先看你的塔吊型号,
大型号的 附着高度相对的高一些
理论上63型80型塔吊16-20米,
但是,如果楼层特别高,塔吊本身的重量就大大增加了,对底座,对附着的压力也增大了
这样的情况下,一般都采取16米,
一般25层的
高层建筑
,老塔吊 甚至采取14米一个附着。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C6X6TI2hS0062S0CCIh.html
相似回答
塔吊防雷
答:
一类防雷建筑物为30米 二类防雷建筑物为45米 三类防雷建筑物为60米
编辑本段避雷针制作、安装 1.所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。2.采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 3.避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。4.焊接要求焊接应采用搭接焊...
塔吊
的
避雷
和保护接地要求是什么?
答:
1、
防雷
接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得
大于
1欧姆;2、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固
,避雷
针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖
,安装
长度
高于
塔帽1米。。3、保护接地与
塔吊
连接:在塔基底...