答:
接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在
塔吊
基础附近设3根集中散流垂直接地体,接地电阻不大于10欧姆即可。做基础的时候可以预埋, 也可后期埋地角钢圆钢扁钢,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接,都为镀锌材料。塔吊电气设备的
重复接地和
机械的
防雷接地
可...
塔吊接地
预埋怎么做有图吗
答:
在
塔机
周围做三个
接地
极,用不小于40*4的镀锌扁钢连成三角,从三角上引两个点到塔机。接地扁钢埋深不小于0.8米,接地极可以用50以上镀锌管或者50以上镀锌角钢,长度2-2.5米。
塔吊
怎么
接地
线?
答:
1、在塔吊基础四周1米左右距离挖一个环形地沟(深60-80聪明)、宽60cm左右)。2、(水平接地体)在沟内围一圈镀锌扁钢。3、(垂直接地体)地沟内每隔2.5米-3米打入1根接地棒,顶部与扁钢焊接。4、扁钢不低于2点与基础焊接。具体材料:热镀锌扁钢4*40,铜包钢接地棒2米-2.5米。
塔吊重复接地和防雷
...
塔吊接地
的规范做法是怎样的?
答:
1、
接地
体采用正规的接地桩,或33*4.5长的1.5m的钢管,或者70*70长的1.5m的角钢。2、
接地
板用钢板,或者其他可延金属板制作,面积为1平方米。立埋距地面1.5m的深处。3、截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由接地电阻情况决定。在上述三种方式中,...
如何做
塔吊防雷接地
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成
避雷接地和
电气
重复接地
系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离
塔吊接地
点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m。接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...
塔吊防雷接地
电阻是多少欧姆
答:
10欧姆。并且,施工现场施工升降机防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30欧姆。而且做了
防雷接地
的机械上的电气设备,保护零线必须同时
重复接地
。根据国标GB50057-2010建筑物防雷设计规范中相关要求与标准。建筑物接地电阻小于10欧姆,供电系统接地电阻小于或等于4欧姆、共用接地装置接地电阻小于1欧姆。具体情况要...
塔吊接地
预埋怎么做
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成
避雷接地和
电气
重复接地
系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离
塔吊接地
点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m,接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...
塔吊二级箱
重复接地
能不能
与塔吊
的
防雷接地
共用?
答:
塔吊二级箱
重复接地
不能与塔吊的
防雷接地
共用。这是因为
塔吊和
二级箱属于不同的电气设备,其各自拥有独立的接地方式,重复接地可能会引起电流漏电或其他安全隐患。塔吊的防雷接地主要是为了保护塔吊设备免受雷击损害,其接地电位要低于周围的电气设备,以便将雷击的电流及时分散与排除。而二级箱的接地主要保证...
塔吊防雷接地
怎么做?
答:
施工现场哪些地方必须设置
重复接地
装置
答:
施工现场一级、二级配电箱和施工人员宿舍及施工管理办公室,在接引电源入箱、入户处做重复接地装置。需要说明的是现在工地上很多人对
重复接地跟
保护接零经常混淆,如果是保护接零,那么PE线要接到每个电箱。重复接地是指在采用接零保护系统中,将零线的一处或多处通过接地装置与大地做再次连接成为重复接地...