22问答网
所有问题
塔吊二级箱重复接地能不能与塔吊的防雷接地共用?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-03-07
塔吊二级箱重复接地不能与塔吊的防雷接地共用。这是因为塔吊和二级箱属于不同的电气设备,其各自拥有独立的接地方式,重复接地可能会引起电流漏电或其他安全隐患。塔吊的防雷接地主要是为了保护塔吊设备免受雷击损害,其接地电位要低于周围的电气设备,以便将雷击的电流及时分散与排除。而二级箱的接地主要保证箱体的安全,其接地电位应低于塔吊及周围其他电气设备。因此,二者的接地方式是应该分开独立的,二级箱重复接地不能与塔吊的防雷接地共用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CTTSXI66IIXC2ICXIX6.html
其他回答
第1个回答 2023-03-07
在实际的工程应用中,塔吊的二级箱和防雷接地并不是共用的一种接地。塔吊的二级箱和电气设备的接地是为了保障其正常工作和使用安全。而塔吊的防雷接地是为了对抗雷击,保护塔吊不受到雷击的损坏。如果二级箱的接地线路短路,会将二级箱的电压引入地面,因此塔吊的防雷接地应该独立于二级箱接地,避免因为重复接地而影响接地效果。
相似回答
塔吊防雷接地
与其专用电
箱重复接地能共用
吗?
答:
可以的
接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。...
塔吊重复接地和防雷接地的
具体做法是怎样
的?
答:
塔吊电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体
,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。重复接地即设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。
大家正在搜
塔吊的重复接地和防雷接地
塔吊重复接地和防雷接地可以一起吗
塔吊防雷接地和重复接地是一回事么
防雷接地和重复接地共用
塔吊接地和防雷接地是否连接在一起
塔吊防雷接地和保护接地
塔吊基础接地和防雷接地图集
塔吊对角接地防雷接地电阻
塔吊防雷接地焊接标准