22问答网
所有问题
当前搜索:
如何对电缆进行放电
电缆
摇完绝缘
怎么放电
答:
1、拆下电缆两端的各相引线,将电缆脱离电源。2、将绝缘电阻摇表接在任一相的引出线上
,转动摇柄,测得该相的绝缘电阻。3、按步骤分别测量其他两相的绝缘电阻。4、测量时应记录当时的环境温度和相对湿度。
10千伏
电缆
停电多久电荷会
放电
完
答:
用三相短路接地的方法,放电5分钟就可以放完
。因为高压电缆构造的特殊性,在通电充电后,停电后电缆内三相之间、以及三相与屏蔽层、半导体层之间存在大量的分布电容,假如不接地的话,电容上的残余电荷是无法在短时间内放掉的,所以一般通过三相短路接地,放电5分钟,确保电荷放电干净。10KV高压电指10000V的...
如何对电缆
充分
放电
(请教)
答:
二、直接用导线 一段先牢靠接地 ,另一端去碰触
电缆
电容的每一项 直到碰触瞬间无
放电
火花 即可!
绝缘表测量后
如何进行放电
?
答:
绝缘表测量后,电缆放电的方法如下:
1、小型变压器,用摇表测量绝缘后,短路放电即可
。2、大型电力变压器,使用的是高压发生器测量绝缘。常见的10KV级别,试验电压是45KV,应该使用带有合格的绝缘棒的接地导线,把各绕组通过一个合适的大功率电阻缓慢地放电,最后才是把绕组短路后检验放电结果,以防电击伤人...
11万伏电缆停用搬迁
电缆怎么放电
答:
先把接地线的接地端接到接地体上,再依次把电缆的金属部分(导体、接地)接地,要是电缆长就多放一会
。不论单相还是多相。11万伏电缆一般是单相。要是临近高压设备,就把接地保持着。
10KV高压
电缆
停电何后
如何放电
?
答:
如果配电柜内的接地刀装置可用的话 直接用接地刀就可以了 没有或不能和需要放电的
电缆
连接的话 直接用绝缘导线与地线连接然后再和需要放电的电缆连接
进行放电
就行了! 放电前最好验电!以防万一!
电力
电缆放电
办法
答:
电力
电缆放电
办法,是将电力
电缆线
短接到同位放电器上,
进行放电
。因为,电力电缆有余电,进行检修时,要由专业电工,进行放电,这样才能安全的检修。所以,电力电缆放电,要按电业操作系统规定来完成。
如何对电缆
及电容器接地前逐相充分
放电
答:
直接用导线 一段先牢靠接地 ,另一端去碰触
电缆
电容的每一项 直到碰触瞬间无
放电
火花 即可!
拆除高压
电缆线
需要
放电
,
怎样
操作安全?
答:
穿绝缘鞋带绝缘手套!用放电笔
进行放电
如何对电缆放电
答:
把
电缆
芯短接并可靠接地
进行放电
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆对地放电方法
直流打电缆完怎么放电
高压电缆放电的三个处理步骤
电线如何放电
电缆放电的三个基本要求
电缆对地短路放电
电缆放电的正确方法视频
高压电缆头放电怎么处理
低压电力电缆如何放电