22问答网
所有问题
当前搜索:
室外消火栓设置要求规范
室外消火栓
周围多少米内必须
设置
一个?
答:
室外消火栓周围120米内一定要有另一个室外消火栓;
室内消火栓在高层工业建筑及甲乙类厂房的室内栓间距不大于30米,其它建筑不大于50米
。当建筑物在
市政消火栓保护半径150m以内
,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。为便于消防车直接从消火栓取水,消火栓距路边的距离不宜大于2 m;消火栓周围应留...
室外消火栓
安装
规范
答:
室外消火栓的安装高度一般应在1.4米至1.6米之间
,以便使用者能够方便地操作消火栓。安装高度的选择应根据实际情况和消防安全要求进行确定。3. 消火栓箱设置:室外消火栓应设置在消火栓箱内,以保护消火栓免受恶劣天气和外部环境的影响。消火栓箱应具备防水、防尘、防锈等功能,并且能够方便打开和关闭,以便在...
室外消火栓
的
布置
应满足哪些
要求
?
答:
市政消火栓保护半径150m以内,室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设室外消火栓
。室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外消火栓消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算,与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。
室外消火栓设置规范要求室外消火栓设置要求
答:
1、7.3.1
建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第7.2节的有关规定
。2、7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。3、7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且...
室外消火栓
安装
规范
答:
室外消火栓的安装规范及要求:1.
安装位置选择:- 室外消火栓应安装在建筑物外墙与街道之间的空地上,便于消防车辆接近并进行消防救援
。- 安装位置应
远离易燃易爆物品、垃圾堆放区、高温设备
等火源,以免发生火灾时影响消防设施的正常使用。- 安装位置应避免有阻碍物,保证消防车辆能够直接对消火栓进行操作和...
室外消火栓规范要求
是什么?
答:
1、
消火栓
安装前一定要检查消火栓的型号、规格是否符合设计
要求
,阀门启闭应灵活。2、消火栓安装位置距建筑物不小于5m,一般位于人行道旁,其位置必须符合设计位置。3、
室外
地下消火栓与主管之间连接的三通或弯头下部均匀牢固地支撑在混凝土支墩上。安装部件的尺寸应符合设计或施工质量验收
规范
的要求。4、室外...
室外消火栓设置要求
?
答:
1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内
,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。3、人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不...
室外消火栓
的取水口应该如何
设置
?
答:
《消防给水及
消火栓
系统技术
规范
》图示 15S909(2018修正版)4.3.7 储存
室外
消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1、消防水池应
设置
取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类...
室外消火栓
不应超过多少米
答:
室外消火栓
的
设置
间距不应超过120米。这一规定基于以下理由:一般而言,城市街区内的道路间距不会超过160米,而消防干管通常沿道路
布置
。因此,两条消防干管之间的距离也不会超过160米。该规定旨在确保沿街建筑能够在两个消火栓的保护范围内(我国城市消防队通常出动两辆消防车,每辆车需要一个消火栓)。国...
室外消防栓
安装标准
答:
室外消火栓
安装
规范要求
如下:1.建筑物内室外消火栓的数量应根据室外消火栓的设计流量和保护半径确定。经计算,保护半径不宜大于150.0m,每个室外消火栓的流量按L0L/s ~ 15L/s计算。2.室外消火栓应均匀
布置
在建筑物周围,不应集中布置在建筑物的一侧。建筑灭火面一侧的室外消火栓数量不应少于2个。3、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室外消火栓的设计要求
室外消火栓安装规范要求
临建消火栓设置的最新规范
室外消火栓设置规范最新标准
室外消火栓口离地高度
消火栓施工验收规范GB
消防管道安装规范要求
地下式消火栓安装要求有哪些
消防室外消火栓安装做法