家里不跳闸外面跳闸
室内开关
不跳
,室外开关老跳是什么情况?
答:
第二个原因就是室内的总开关其实就是安装的普通的隔离开关
。这种隔离的是没有相应的保护功能的,也就是说不会出现过载保护跳闸。这时只要家中的
电流超过了电表下口的空气开关的额定电流
,此时就会出现电表下口的开关跳闸。第三个原因就是室内安装的空气开关的质量过差,灵敏度过低或者是长期不用已经出现了...
为什么室内电源空气开关
不跳闸
而室外电源空气总开关跳闸?
答:
室外电源空气总开关跳闸就是用电超负荷了
,你的用电量超过了空气开关的能承受额定电流量。如果你认为电线电源能够承受你室外的电流量的话就换一个大一点的空气开关。
为什么
家里
漏保
没有
跳
外面
的大闸却跳了
答:
有可能是你的漏电保护的参数值,比外面的总闸参数值高
。比如,家里的是60A,外面的总闸才50A,一定是外面的先跳闸。你可以注意下。还有可能是电压的波动是从外面过来,入户的总线路电流发生了波动,总闸跳闸,保护屋里的设备。
为什么室内电源空气开关
不跳闸
而室外电源空气总开关跳闸?
答:
一,室内空开不跳说明①室内电路没问题②室内空开容量大
。二,室外跳,说明①室内空开到室外空开之间有问题。②室外空开容量小。三,空开有故障。四,综合以上内容逐项排查,有无氧化虚接漏电,空开有无故障,线路有无破损,是否有负载过大现象。五,注意用电安全,最好找电工帮助解决!
家里
电闸不跳
外面
电闸老跳
答:
1,、外面是共用闸,问题在其他家里
。2、空开是超负荷短路跳闸,漏电开关是线路对地漏电跳闸,故障跳闸条件的不一样。3、两个闸的机械动作灵敏度不同,使一个跳闸断电了,另一个闸就不跳了。
家里
的空气开关
不跳闸
可楼下电表旁的空开老跳闸是咋回事?
答:
查看一下,应该是
外面
空开的进出线连接不实造成的,或者是进户线有局部间断性漏电现象,这最好是找电工使用仪表检测一下为宜,必要时更换电路,免得事故加大后影响用电,
家里
的空气开关
不跳闸
可楼下电表旁的空开老跳闸是咋回事?
答:
越级
跳闸
有以下原因导致:1主开关负载容量小于分开关负载总和的容量。2主开关有漏电保护装置然而分开关
没有
,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。3两级断路器保护不匹配,尽量使用同品牌的断路器。4经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。
没电了,为什么
家里
的闸
没有
跳,
外面
一户一表的闸却跳了?
答:
两种可能。一,电表到入户闸之间短路,导致外表的空开
跳闸
;二,强电间空气开关承载低于室内空开,大功率用电,超过室外空开,却在室内空开的承载范围。当然了,还有种可能是室内的空开坏掉了,超负荷了但
没有
触发跳闸保护。
...如果
外面
电老是
跳闸
,而且
家里面
的漏电开关不跳这是什么问题_百度知 ...
答:
你好,如果确定线路无问题,比如总漏电开关负荷侧线路绝缘是否过低。出现越级
跳闸
,通常是漏电开关损坏误动作,或者漏电开关分级分段保护不合理导致的。比如漏电开关的漏电动作电流和动作时间选择大于上一级漏电开关的动作电流和动作时间。所以,建议检查检查漏电开关是否损坏,检查上一级漏电开关灵敏度是否过高。...
家里
的电用扦座自家电
不跳闸
,而
外面
的总电闸跳闸,是怎么回事
答:
自家电
不跳闸
,而
外面
的总电闸跳闸,需要检查电闸的额定电流。要求是总电闸的额定电流高,比方是32A,
家里
的电闸额定电流低,比如是25A,这是正常的配置。如果总电闸额定电流低,家里电闸额定电流高,这样就反了,可能就是自家电不跳闸,而外面的总电闸跳闸的原因。