22问答网
所有问题
当前搜索:
屋顶避雷网格做法图片
防雷
接地图纸怎么看??
答:
1、首先看说明,然后看图中的标注了的线安装的位置,再看各个柱子或剪力墙位置是否有引下线。2、交流电源
防雷
模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏、通信、电子、电力、网络、能源、铁路、公路等系统的电源保护;· 建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱;· 用于低压( 220/380VAC)...
屋面避雷
连接
网格
有什么规范依据
答:
第一类
防雷
建筑物防直击雷的措施应符合下列规定:应装设独立接闪杆或架空接闪线或网。架空接闪网的
网格
尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的下列空间应处于接闪器的保护范围内:当无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体。接闪器与雷闪的...
求钢结构
房顶
的
防雷
接地
做法
?
答:
钢结构房顶的防雷接地
做法
:1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与
屋面避雷
设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
房屋
防雷
接地怎么做
答:
1、为了避免被雷电直接击中,一般都需要使用
避雷
针。一般情况下,避雷针应该安装在房屋
屋顶
上,并且需要把引下线沿着房屋墙壁进行敷设。2、避雷针并不需要全部都是使用金属导体,下面支撑的部位也可以选择使用木杆,而引下线则可以使用截面为6毫米到10毫米之间的导线,并且需要沿着木杆进行敷设,而敷设的高度...
房屋
防雷
接地问题
答:
第二个
照片
的意思,
避雷网格
造在在
屋顶
平台(3X3m的格子),这种设计是基于规范(楼上摘录了---第三类防雷建筑物的防雷措施 第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,---并应在整个
屋面
组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。 平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷...
避雷网格
的
做法
答:
避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的
屋面
平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀敷 ,如果做
避雷网格
,一般民用建筑避雷网格间隔20*20m或者16*24。引下线可以与主钢筋连接,联合接地接地电阻接地电阻必须少于等于1欧姆...
上人
屋面
横跨
屋顶
的
避雷网格
怎么做?
答:
上人
屋面
横跨
屋顶
的
避雷网格
,99D501-1图集中2-09有暗装的作法,一般在保温层下做,不能破坏防水层。
钢结构如何做
避雷
?
答:
避雷
带
网格
大小应该按规范的要求和各类建筑物的
防雷
类别严格对应,施工图纸应当按规范划分的标准难确标注。从结构专业角度出发,
屋面
板的厚度选择一般考虑三个因素:第一是风荷载;第二是雪荷载;第三是擦距。所以,不同地域可能所选的屋面板厚度就不一样,电气设计人员需要和结构专业及时沟通,厚度满足...
建筑电气施工过程中,
屋顶避雷
网与防雷引下线地连接方式?
答:
屋顶一般采用10MM(12MM)的热镀锌圆钢或者4X4热镀锌扁铁,也有采用热镀锌钢管的(DN25)做
屋顶避雷
网,装设
网格
一般不大于20MX20M,凸出层面的金属物体,均与避雷带可靠焊接;屋顶避雷网利用建筑物基础主钢筋做自然接地体,利用建筑物柱内4根(大于16MM时两根)主筋做引下线,连接方式采用焊接。
请教!!!关于
屋顶防雷
的
答:
根据你所提供的数据,你的建筑物应该是属于三类防雷的。 三类防雷的
避雷网格
是不大于20*20,是指
屋面
所形成的每个网格都不大于20*20或24*16, 且你的避雷网格是不能独立的,必须是连在一起,也就是说必须在同一个等电位连接上。你给的图形是3个网格,但是是不可靠连接, 也就是说没有形成一个...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
女儿墙避雷带安装规范
屋顶防雷暗敷做法图片
屋面防雷网格怎么敷设
屋面防雷网格做法图片
防雷图集14D504做法
屋面避雷带做法示意图
钢结构避雷做法图集
屋顶层防雷的做法图片
屋面栏杆防雷做法图集大全