防雷接地图纸怎么看??

等电位联结采用的管线是那一块儿到哪儿一块

防雷接地图纸按以下方法来看:

1、首先看说明,然后看图中的标注了的线安装的位置,再看各个柱子或剪力墙位置是否有引下线。

2、交流电源防雷模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏、通信、电子、电力、网络、能源、铁路、公路等系统的电源保护;· 建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱;· 用于低压( 220/380VAC)工业电网和民用电网;·信号防雷器用于线路侵入的过电压保护;避雷针用于直击雷防护; 在电力系统中, 主要用于自动化机房、变电站主控制室电源屏内三相电源输 入或输出端。

3、蓝色带叉的线条表示接闪带(避雷带)及支架。一般要求支架间距1米,拐弯处为0.5米,高度以不低于15CM为宜,采用直径不小于10MM的热镀锌圆钢制作,避雷带焊接搭接焊接,圆钢两面焊接,焊接长度是圆钢直径的6倍,避雷带施工尽量靠近房屋外墙的外边。

支架安装要在直线上,高度保持一致,焊接避雷带时提前校直钢筋,在楼房伸缩缝处可以用软编制铜线跨接,也可以用圆钢折弯预留伸缩。图中的避雷带敷设按照该建筑物容易被雷击的位置敷设。白色线条表示避雷网格,根据建筑物防雷分类,网格的大小不一样,只是要求要与避雷带连接在一起。

4、建筑物外墙金属构件应与建筑物接闪器、引下线连接为一个等电位体。

扩展资料

防雷接地图主要看什么地方:

1、防雷接地分为三个部分:接闪器;引下线;接地体(接地极);

2、看防雷图就主要看接闪器由什么构成,是否满足要求;

3、引下线由什么构成,是否满足要求;

4、接地体由什么构成,是否满足要求;

5、其次看三者之间的连接是否可靠,是否满足连续电气贯通;

6、最后看是否采用热浸镀锌(防腐要求),接地电阻是否满足接地要求,是否采取其它改善措施 。

参考资料来源:

百度百科-防雷接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-20
1、图1是室外接地体的施工示意图,K列E列柱上的箭头表示从此处上引至其它标高(楼层)
2、图2是屋顶避雷带的施工示意图。
3、图3是避雷带的施工要求。
4、图4是设备接地的施工要求和接地引上线的施工方法。
5、图5是应急电源中性点接地的单线图。
6、图6是等电位联结的施工要求。等电位联结就是室内用电的PE线端子和金属管道以及其它接地系统与主接地网进行电气联结。主接地网见图1,联结线采用图6标注的BV-1*25mm2电缆。本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-05-26
第3个回答  推荐于2017-09-26
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。
三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。
四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。
防雷接地装置部分概念:
1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地
线及避雷器等。
2) 引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。
4) 接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。
5) 接地装置:接地线和接地体的总称。
6) 接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
7) 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。