干式变压器短路电流计算
怎么样
计算变压器
的阻抗及
短路电流
答:
(1) 变压器阻抗Z=u%×U/I ,式中u%是短路电压百分比,U是线电压,I 是线电流
。(2)比如10KV 变 0.4KV 1250KVA干式变压器,短路阻抗Z=6.29%×10000/72=8.8Ω;短路电流I=10000/17.6=568A。
1600KVA
干式变压器
的
短路电流
答:
一次额定电流 I1= 92。4 A 短路电流 I = 92。4 * 100 / 6 = 1540
A 二次额定电流 I2= 2309.4 A 短路电流 I = 2309.4 * 100 / 6 = 38490 A 实际产品的短路电流用实际阻抗电压值代入即可。变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、...
1000KVA
干式变压器
,6%
短路
阻抗
答:
在不知道高压电源侧阻抗时,
能够估算的变压器低压侧最大短路电流就是:变压器低压侧的额定电流,乘以变压器阻抗0.06的倒数
。断路器的极限分断能力应当大于这个计算值。如果高压侧电源的阻抗能够获得,就按照等效阻抗一并计算。
2000kva
变压器短路电流
是多少
答:
√3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A 结论:2000kva
变压器
的
短路电流
为2887A
SCR10-1250KVA-10/0.4KV
干式变压器
,阻抗电压Uk=6%,所在高压配电系统的...
答:
变压器二次直接短路时,一次侧最大故障电流。
周围环境40℃ 最大故障电流:Isc;变压器容量:Se;标称电压:Un;阻抗电压:Uk;Isc=Se/1.732
(Un*Uk)=1250kVA/1.732*380*0.06=31.5kA;
10kv电器和800kv
干式变压器
采用35mm2电缆接地可行吗,根据是什么_百度知 ...
答:
不是800kv哦?,应该是800kVA吧,你也没有说
干式变压器
的副边电压,就按400V吧 变压器低压输出电流800X1000/1.732X400=1600A,
短路电流
按15In=24000A,时间按1S考虑。以下这表只作为参考,说明考虑的思路:短路电流24kA,铜芯电缆150~185平方毫米,铝芯电缆240~300平方作为接地线,仅供参考 ...
请问:KBSG-500/10
干式变压器
的三相
短路电流
时多少???
答:
1、
变压器
的二次
短路电流
,不但与变压器本身有关,还与变压器接入地点的短路容量有关,也就是说,接在不同的地方,其短路电流的大小是不一样的。2、变压器接入系统之后,在二次侧发生短路时,变压器就象一个大电抗,其对短路电流的影响是非常大的,起关键作用;一般来说,变压器0.4kV侧的额定电流为...
干式变压器
的
短路
阻抗
答:
干变的
短路
阻抗与电压等级、规格不同而不同。因为你没有说明。我只能给你一个常用规格的阻抗值。如果不行,你就HI我。条件是:1、10kV(6kV)级。2、低压是400V。3、无励磁调压。(1)30-630kVA为4%。(2)630-2500kVA为6%。也就是说,630kVA容量的
变压器
,阻抗可以是4%或6%。由用户自己选择...
干式变压器
选型
答:
当然如果是用在复杂的系统上,建议还是对号入座,因为/10用在6kV上的话,它的额定参数都会变化,各种保护、监测整定起来需要重新
计算
,再说把贵的东西降价使用也不划算。2、
变压器短路
阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定
电流
而施加的电压称阻抗电压...
干式变压器
选型问题
答:
3
变压器
阻抗从8%降到6%,不仅增加了低压侧的
短路电流
,还将提高开关柜中各种电气元件的动热稳定值,以及提高电缆最小热稳定截面。但是由于变压器阻抗变小,通过大电流时变压器的内部压降减少,可以有效地提高变压器低压侧的启动负荷,减少负荷变化时的电压波动。
1
2
3
4
5
6
7
8