答:
当变压器二次侧突然短路时,
绕组内短路电流峰值为Ism=√2KsIs=√2Ks*100*IφN/(uz+us)
,Ism---绕组内短路电流峰值(A),Is---稳态短路电流;Ks---系数,中小容量变压器为1.2~1.4,大容量时为1.7~1.8;IφN---额定相电流;us---系统短路阻抗百分数,us=Sn×100/Ss。
怎么
计算变压器
的
短路电流
答:
变压器
容量Se=1250KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,
计算
低压侧三相短路时高低压侧三相
短路电流
值。2、无功补偿装置容量计算:例:变压器容量Se=1000KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,额定功率因数cos¢=0.8,现电力部门要求用户受电侧的功率因数cos¢...
变压器短路电流
的
计算
和电流速断定值整定:
答:
高压侧的额定电流为33A;
变压器
的
短路电流
倍数(三相):为短路电压的倒数,为15.1倍,既高压侧的短路电流为33×15。1=498A;速断定值:498×1。2=598A 过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过...
变压器短路电流
的
计算
答:
一个简单的计算办法:
如果变压器容量是S,低压侧的电压是U2,变压器高压侧对低压侧的短路阻抗是Uk%,低压侧的短路电流是 Id2
。以下关系是成立:Id2 = S / U2 / Uk% 注意单位:S=> KVA;U2=> KV;Id2=> A。
变压器
内部故障
短路电流
如何
计算
答:
过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒
变压器
速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大
短路电流
,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装...
关于
变压器短路
的
计算
答:
1.我们
计算变压器
二次侧
短路电流
时,对其自身损耗忽略不计。2.一次侧额定电压Ue1=6kV,二次侧额定电压Ue2=3.45kV,变压器额定容量Se=3150kVA,设
变压器短路
容量为Sp。3.明确短路阻抗5.5%的概念:变压器二次侧短路时,一次侧电压达到Ue1的5.5%,则变压器的短路容量等于其额定容量Se。4.所以得知,...
短路电流
怎么
计算
答:
若6kV电压等级,则
短路电流
(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。
计算
依据的
公式
是: Id=...
怎么样
计算变压器
的阻抗及
短路电流
答:
(1)
变压器
阻抗Z=u%×U/I ,式中u%是短路电压百分比,U是线电压,I 是线电流。(2)比如10KV 变 0.4KV 1250KVA干式变压器,短路阻抗Z=6.29%×10000/72=8.8Ω;
短路电流
I=10000/17.6=568A。
2500KVA
变压器
配置低压进线断路器开断能力怎么
计算
?
答:
计算
变压器短路电流
:根据变压器额定容量以及系统电压等参数计算出变压器短路电流。具体
计算公式
为Isc=2500/(1.732×0.4)=3615A,其中1.732为3^(1/2)。确定熔断器额定电流和时间常数:根据变压器短路电流和保护目标确定熔断器的额定电流和时间常数。例如,如果要求熔断器能够在1秒内可靠地切断短路电流,且...
不同容量的
变压器
并列,
短路电流
怎么
计算
呀?能不能并列运行?
答:
可以并列运行的,你是想
算短路电流
还是知足冲击电流呢?我这里有两种
方法
,希望能帮你6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。0.4KV,150除电抗 例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4...
1