22问答网
所有问题
当前搜索:
250变压器短路电流计算公式
变压器短路电流
的
计算
答:
当变压器二次侧突然短路时,
绕组内短路电流峰值为Ism=√2KsIs=√2Ks*100*IφN/(uz+us)
,Ism---绕组内短路电流峰值(A),Is---稳态短路电流;Ks---系数,中小容量变压器为1.2~1.4,大容量时为1.7~1.8;IφN---额定相电流;us---系统短路阻抗百分数,us=Sn×100/Ss。
短路电流计算公式
答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz:
表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:三相短路电流周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流...
变压器短路电流
的
计算
答:
一个简单的
计算
办法:如果
变压器
容量是S,低压侧的电压是U2,变压器高压侧对低压侧的短路阻抗是Uk%,低压侧的
短路电流
是 Id2。以下关系是成立:Id2 = S / U2 / Uk% 注意单位:S=> KVA;U2=> KV;Id2=> A。
怎么
计算变压器
的
短路电流
答:
变压器
容量Se=1250KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,
计算
低压侧三相短路时高低压侧三相
短路电流
值。2、无功补偿装置容量计算:例:变压器容量Se=1000KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,额定功率因数cos¢=0.8,现电力部门要求用户受电侧的功率因数cos¢...
变压器短路电流
的
计算
?
答:
也可以根据IEEE C57.109标准表格查询短路阻抗。
3. 计算短路电流:根据短路电压和短路阻抗,使用Ohm定律计算出变压器的短路电流
。变压器短路电流的计算可以使用软件进行,也可以手动计算,但需要特别注意计算中的单位和精度。在实际工程中,短路电流的计算对于变压器的选择、保护设置和安全评估等方面都起着至关...
变压器
内部故障
短路电流
如何
计算
答:
高压侧的额定电流为33A;
变压器
的
短路电流
倍数(三相):为短路电压的倒数,为15.1倍,既高压侧的短路电流为33×15。1=498A;速断定值:498×1。2=598A 过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过...
变压器
的
短路电流
通常怎么
计算
答:
变压器短路电流
一般不测试,因为会非常大,有烧毁变压器的风险,通常进行短路电压和空载电流的测试。短路电压
计算
比较复杂,里面分有功分量和无功分量,涉及安匝、电抗增大系数、油(气)道折算宽、每匝电压、平均有效高、短路损耗、额定容量等很多参数。这里不是一个二个
公式
能说的清的。空载电流也包括有功...
关于
变压器短路
的
计算
答:
3.明确短路阻抗5.5%的概念:变压器二次侧短路时,一次侧电压达到Ue1的5.5%,则变压器的短路容量等于其额定容量Se。4.所以得知,一次侧电压等于Ue1时,
变压器短路
容量Sp=Se/5.5%。5.然后就根据可以
计算短路电流
:Ip = Sp/Ue2/根号3 = Se/5.5%/Ue2/根号3 = 9585A = 9.6kA。
短路电流怎么算
?
答:
冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)当1000KVA及以下
变压器
二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3 这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)掌握了以上知识,就能进行
短路电流计算
了.
公式
不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所...
怎么样
计算变压器
的阻抗及
短路电流
答:
(1)
变压器
阻抗Z=u%×U/I ,式中u%是短路电压百分比,U是线电压,I 是线电流。(2)比如10KV 变 0.4KV 1250KVA干式变压器,短路阻抗Z=6.29%×10000/72=8.8Ω;
短路电流
I=10000/17.6=568A。