答:
最大的短路电流倍数是短路阻抗的倒数。如果是4%的阻抗,那么他的最大的短路电流倍数是100/4=25倍
。如果高压的额定电流是100A,那么最大的短路电流是:100*25=2500A。
谁能帮我算一下下图配电
变压器
400V端单相接地
短路
时,35kV侧各相
电流
为...
答:
基于你提供的
变压器
组联方式,低压侧400v单相对地短路在35KV高压侧只有两相会产生
穿越电流
,另一相电流为零。具体记算则需要知道该变压器高压侧对低压侧的短路阻抗百分比Uk.简单说来,得先计算低压侧
短路电流
Ik(等于低压侧额定电流I2n/Uk),然后计算高压侧(只有两相)的穿越电流Ik'等于Ik/(1.732*50...
...继电器的不平衡电流、
变压器
外部故障时的
穿越电流
分别是什么意思...
答:
低压侧互感器二次电流为520/600*5=4.3A,流过差动继电器的电流为5.5-4.3=1.2A。即为不平衡电流。低压侧母线或线路故障,故障电流从高压经
变压器
流向低压故障点,这个很大的
短路电流
流经变压器,但并不是变压器内部故障引起的,我们称此电流为
穿越电流
。外部故障时流过差动继电器的电流和负荷状态一...
变压器
低压侧母线
短路电流穿越
到一次侧
电流怎么
计算
答:
如果是三相对称短路可以直接按变比折到高压侧
,如果是非对称短路就不能这么折了,因为零序电流是不会穿变压器进入高压侧的。
分裂
变压器
的特点和应用
答:
半穿越阻抗等于高压绕组和一个分支短路阻抗之和,等于一加上四分之一倍的分裂系数,乘以穿越阻抗
。也就是说半穿越阻抗比穿越阻抗大了四分之一分裂系数倍的穿越阻抗,也就是比普通变压器的短路阻抗大,所以短路电流小。(2)有利于电动机自起动条件的改善。分裂变压器的穿越阻抗比普通变压器的短路阻抗小,...
什么是
穿越电流
?
答:
穿越电流
:穿越性电流一般是对某设备而言。如变压器的中、低压侧设备或线路故障,此时流过
变压器电流
中有负荷电流和故障
短路电流
。这个故障短路电流称为穿越性电流,这个故障称为穿越性故障。现在变压器的保护称为二次谐波制动比例差动,它可以把差动电流调得很小,因此提高了差动保护的灵敏度。它的原理是...
什么是分裂式绕组
变压器
?
答:
分裂式绕组
变压器
是指每相由一个高压绕组与两个或多个电压和容量均相同的低压绕组构成的多绕组电力变压器。分裂变压器正常的电能传输仅在高、低压绕组之间进行,而在故障时则具有限制
短路电流
的作用。几个分支容量相同,额定电压相等或接近,可以单独运行或并联运行,可以承担相同或不同负载。当某一个低压...
关于
变压器短路
阻抗的一些问题
答:
若假设短路阻抗为10%,那么当全电压即10倍的10%额定电压时,其电流将达到10倍的额定电流。由上可见,“阻抗大了,变压器需要抵抗
短路电流
的倍数小了”。
变压器短路
阻抗越大,出口短路时短路电流越小,但在正常运行时的压降也越大,所以变压器通常是综合考虑短路电流倍数和正常负荷时的压降来选取设计的短路...
电流
互感器的选择
答:
1、按线路预期
短路电流
计算来选择断路器分断能力精确线路预期短路电流计算是一项极其繁琐工作。便有一些误差不很大而工程上可以被接受简捷计算方法:(1)10/0.4KV 电压等级
变压器
,可以考虑高压侧短路容量为无穷大(10KV侧短路容量一般为200~400MVA更大,按无穷大来考虑,其误差不足10%)。(2)GB50054-95《低压配电设计...
变压器短路
阻抗的含义
答:
穿越
阻抗->高压绕组短路、两个低压绕组并联后加
电流
时的等值阻抗。半穿越阻抗->高压绕组短路、一个低压绕组开路、另一个低压绕组不开路且加电源时的等值阻抗。问题三:
变压器短路
阻抗
如何
表示?麻烦举个例子再给个解释,不胜感激!! 短路阻抗,通常是小于10%的分数,无单位,意为将变压器低压侧短路时...