22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器单相短路电流计算
谁能帮我算一下下图配电
变压器
400V端
单相
接地
短路
时,35kV侧各相
电流
为...
答:
基于你提供的
变压器
组联方式,低压侧400v
单相
对地短路在35KV高压侧只有两相会产生穿越电流,另一相电流为零。具体记算则需要知道该变压器高压侧对低压侧的短路阻抗百分比Uk.简单说来,得先
计算
低压侧
短路电流
Ik(等于低压侧额定电流I2n/Uk),然后计算高压侧(只有两相)的穿越电流Ik'等于Ik/(1.732*50...
1000KVA容量的
变压器
1600A主开关,120m处
单相短路电流
多大啊
答:
单相短路电流Is=400/√3/(6.4e-3+0.0377)=6125A
即短路稳态电流为6125A,冲击系数按2.5,则短路峰值电流Isp=6125×2.5=15313A
单相短路
的时候 ,短路的
电流
是多少?
答:
短路电流=电压除以(电源的内阻+线路的电阻)
,如果这个电流的发热量足够大,可能引起电线绝缘软化破坏,甚至起火。如果导线面积足够大,那就会烧毁变压器,所以所短路电流可以计算,但不可以实验。当然了线路中会有各种保护措施。防止短路的发生。
电网
短路电流
是怎么
计算
的?
答:
两相短路电流是三相短路电流的√3/2
。1、两相短路时,非故障相电压等于故障前电压,故障相电压降为故障前的1/2,且方向相反。2、同一点发生三相或两相短路时,保护安装处母线间的残压相同。3、Yd11变压器Y侧两相短路时,△形侧超前相电流为其他两相的2倍;△侧两相短路时,Y侧滞后相电流为其他两相的...
变压器
低压侧
短路电流计算
值为多少?
答:
低压侧的额定电流:100 / (0.4 * √3) = 144.34 A;
低压侧的短路电流:144.34 / 0.0191 = 755.7 A
。400KVA是一次侧的容量。发生短路常见原因之一是电池的正极与负极被低电阻的导线连接在一起。这时,较大的电流使得电源在短时间内提供大量的能量。强大电流使热量迅速的产生并大量积累,进而...
关于
变压器短路电流
,请教郭卫国老师
答:
短路电流
的
计算
比较复杂,但也有简单的算法,虽然不准确,但现场概算基本够用了;一般来说,
变压器
二次侧的短路电流,可以用变压器二次额定电流除以变压器的短路阻抗来概算;该2000KVA的变压器二次额定电流是Ie=2000/(1.732*0.4)=2886.75A,如果变压器的短路阻抗为11%,则该变压器二次出口处的短路电流...
变压器短路电流
的
计算
答:
一个简单的
计算
办法:如果
变压器
容量是S,低压侧的电压是U2,变压器高压侧对低压侧的短路阻抗是Uk%,低压侧的
短路电流
是 Id2。以下关系是成立:Id2 = S / U2 / Uk% 注意单位:S=> KVA;U2=> KV;Id2=> A。
变压器短路电流
的
计算
答:
当
变压器
二次侧突然短路时,绕组内
短路电流
峰值为Ism=√2KsIs=√2Ks*100*IφN/(uz+us),Ism---绕组内短路电流峰值(A),Is---稳态短路电流;Ks---系数,中小容量变压器为1.2~1.4,大容量时为1.7~1.8;IφN---额定相电流;us---系统短路阻抗百分数,us=Sn×100/Ss。
变压器短路电流
的
计算
?
答:
也可以根据IEEE C57.109标准表格查询短路阻抗。3.
计算短路电流
:根据短路电压和短路阻抗,使用Ohm定律计算出变压器的短路电流。
变压器短路电流
的计算可以使用软件进行,也可以手动计算,但需要特别注意计算中的单位和精度。在实际工程中,短路电流的计算对于变压器的选择、保护设置和安全评估等方面都起着至关...
怎么样
计算变压器
的阻抗及
短路电流
答:
(1)
变压器
阻抗Z=u%×U/I ,式中u%是短路电压百分比,U是线电压,I 是线电流。(2)比如10KV 变 0.4KV 1250KVA干式变压器,短路阻抗Z=6.29%×10000/72=8.8Ω;
短路电流
I=10000/17.6=568A。