答:
变压器
低压侧短路电流
有一个简单的
计算
办法:如果变压器容量是S,低压侧的电压是U2,
变压器高压
侧对低压侧的短路阻抗是Uk%,低压侧的短路电流是 Id2。以下关系是成立:Id2 = S / U2 / Uk% 注意单位:S=> KVA;U2=> KV;Id2=> A。
变压器低压侧短路电流计算
值为多少?
答:
低压侧的额定电流:100 / (0.4 * √3) = 144.34 A;
低压侧的短路电流:144.34 / 0.0191 = 755.7 A
。400KVA是一次侧的容量。发生短路常见原因之一是电池的正极与负极被低电阻的导线连接在一起。这时,较大的电流使得电源在短时间内提供大量的能量。强大电流使热量迅速的产生并大量积累,进而...
怎么
计算变压器
的
短路电流
答:
变压器
容量Se=1250KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,
计算
低压侧三相短路时
高低压侧
三相
短路电流
值。2、无功补偿装置容量计算:例:变压器容量Se=1000KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,额定功率因数cos¢=0.8,现电力部门要求用户受电侧的功率因数cos¢...
高压短路电流计算
公式?
答:
如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,
那么此处的三相短路电流是:300/(1.732*10.5)约等于16KA
。在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的短...
最小运行方式下
变压器低压侧短路
时,流过
高压侧
的稳态
电流
的
计算
方法
答:
如果是粗算的话(不考虑高压系统阻抗Zs),则低压三相短路电流I3=In/Uk;然后可以根据变压器变比折算到高压侧,
即I3‘=I3*Un2/Un1
。其中Un1、Un2分别为变压器原边、次边额定电压,I3'为高压侧电流,I3为低压侧电流,Uk为变压器短路阻抗百分比。若考虑高压系统阻抗的话,需要先把各回路阻抗计算出来,...
10KV变400V的
变压器
,容量是1600KVA,主抗是4.7,如何
计算高低压侧
的...
答:
一次侧额定电流=1600/(根号3*10)二次侧额定电流=一次额定电流/k=1600/(根号3*0.4)
短路电流
就是额定电流,短路电压是短路阻抗。
变压器
内部故障
短路电流
如何
计算
答:
高压侧
的额定电流为33A;
变压器
的
短路电流
倍数(三相):为短路电压的倒数,为15.1倍,既高压侧的短路电流为33×15。1=498A;速断定值:498×1。2=598A 过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过...
计算变压器低压侧
出口短路时,可能出现的最大三相
短路电流
是多少?其中SJL...
答:
高压侧
为无限大系统,
低压侧
出口发生三相金属性短路时,短路电流最大。2000/0.079=25316KVA,,35KV
侧短路电流
:25316/(35*1.7321)=417A
短路
容量
计算
公式
答:
1. 当10/0.4KV
变压器高压侧
的短路容量为300MVA时,三相
短路电流
约为16KA。2. 在缺乏电力系统短路数据的情况下,设计前应假设电力系统的短路容量。例如,对于大城市,可假设短路容量为300MVA,即16kA乘以10.5kV乘以1.73,得出290.64MVA。3. 提到的300MVA似乎并非指10/0.4KV变压器高压侧的短路容量...
变压器短路电流
的
计算
?
答:
计算变压器短路电流
的具体步骤如下:1. 确定短路电压:根据变压器的额定电压和短路接线的电压等级,计算出短路电压。2. 确定短路阻抗:通过测量变压器的电阻和电抗,计算出变压器的短路阻抗。也可以根据IEEE C57.109标准表格查询短路阻抗。3.
计算短路电流
:根据短路电压和短路阻抗,使用Ohm定律计算出变压器的...