22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器短路电流计算方法
如何
计算
三相
变压器
末端三相
短路电流
答:
一般都是实测。或直接通过
计算
i=i0%/100*ie i0%:
变压器
空载电流百分数。ie:变压器额定
电流 算
出来的电流只是空载电流的平均值,其值并不等于实际各相的电流值,实际的空载电流三相并不相等,可能有一相比较小,另两相稍大些。
变压器
电抗
计算公式
答:
变压器在忽略电源阻抗时,低压侧短路时,
短路电流
=额定电流/阻抗电压%;额定电流=变压器容量S/根号3的额定电压U;
变压器短路
阻抗Z=额定电压U/短路电流Id;请用上面三个式子,替换法得出变压器阻抗的
计算公式
,当然,高压侧与低压侧(数值)是不一样的。变压器阻抗没有具体公式,请使用上述方法推算。电抗(...
变压器
低压母线三相
短路电流
如何折算到高压侧
答:
先要以低压侧的
短路电流
根据
公式
I*I*R电流的平方乘以电阻得出短路功率,然后以此功率除以高压侧的电压再除以
变压器
的效率就得到了高压侧的电流
相间
短路电流
怎么
计算
,对地短路电流怎样计算?
答:
工程上一般采用标幺值
法
,标幺值法:先选定基准值 基准容量和基准电压;基准容量Sd工程上取100MVA,基准电压Ud取各设备所处的
短路
电压uc(Ud=Uc)。然后根据基准容量和基准电压
计算
出基准
电流
Id,基准电抗Xd:Id=Sd/(√3Uc) Xd=Uc2/Sd 根据以上四个基准值分别计算出电力系统中各元件的电抗标幺值 ...
35kv/6.3kV变电站设计负荷计算,
变压器
选择和
短路电流计算
答:
8*0.8+1.6/0.8*0.8+3.2/0.8*0.8+0.8/0.87*0.8=18.2MVA 主变按80%负载率18.2/0.8=22.75,应选择2台容量S11-12500主变,容量共25MVA 35kV和6kV均为单母分段接线...剩下的简单了,参数标幺值归算,
短路电流计算
给我悬赏,就给你发计算过程,哈哈 Q352815657 ...
...我想问一下
变压器
高压侧选择断路器分断电流的
短路电流
如何
计算
?
答:
目前10kv断路器额定
电流
通常是630A。CT600.400.200/5A。用微机保护通常分三段保护;一段按
变压器
高压侧额定电流选择,步长可选10-100s,二段按变压器高压侧额定电流1.2-1.5倍选择,步长可选4-10s三段按变压器高压侧额定电流4倍选择,步长0.02s(基本速断)能满足要求。
短路电流
如何
计算
答:
2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、
变压器
、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。 3.
短路电流计算公式
或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流...
s11-630/10电力
变压器
高压侧最大
短路电流
是多少
答:
一楼的意见基本正确,只是在
计算
最大
短路电流
时有误。1、前提是:在
变压器
出口处短路,并且电网侧能供给无限的短路能量。当然这是绝对的理想情况,也就是真的短路时,短路电流会稍为小一些(630/10变压器的短路阻抗为4.5%)。2、此时的最大短路电流是:高压侧额定电流乘以短路阻抗值倒数的倍数。具体数据...
短路容量和
短路电流
的关系??一个10000KVA的
变压器
,短路阻抗为6%。能否...
答:
1 短路容量=1.732X
短路电流
X回路的额定电压。根据IEC的规定,现在都采用短路电流表示
方法
。2 将6%(0.06)的倒数乘以10000KVA
变压器
的额定电流,就是变压器低压侧最大短路电流。什么原因?想想短路阻抗的定义就知道了
...
变压器
高压侧的两相
短路电流怎么算
,急求,在线等!!!
答:
最小运行
方式
就是
短路电流
最小系统等值阻抗最大,最大运行方式相反,如一条母线上有多条出线时,全部运行时为最大运行方式,只有一条阻抗最大的线路运行时为最小运行方式。求两相短路电流需根据对称分量法求解,详见电力系统分析书相关内容 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 3 2 我俊我杰 采纳率:62% ...