22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器短路电流计算方法
变压器短路电流
答:
简单一点就是额定电流×阻抗的倒数。如阻抗4% 则在系统容量无穷大的情况下
短路电流
是额定电流的25倍。
怎么样
计算变压器
的阻抗及
短路电流
答:
(1)
变压器
阻抗Z=u%×U/I ,式中u%是短路电压百分比,U是线电压,I 是线电流。(2)比如10KV 变 0.4KV 1250KVA干式变压器,短路阻抗Z=6.29%×10000/72=8.8Ω;
短路电流
I=10000/17.6=568A。
不同容量的
变压器
并列,
短路电流
怎么
计算
呀?能不能并列运行?
答:
可以并列运行的,你是想
算短路电流
还是知足冲击电流呢?我这里有两种
方法
,希望能帮你6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。0.4KV,150除电抗 例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4...
关于
变压器短路电流
,请教郭卫国老师
答:
可以用
变压器
二次额定电流除以变压器的短路阻抗来概算;该2000KVA的变压器二次额定电流是Ie=2000/(1.732*0.4)=2886.75A,如果变压器的短路阻抗为11%,则该变压器二次出口处的
短路电流
I=Ie/Ud%=2886.75/11%=26000A=26KA 这个
方法
只能在现场概算使用,切不能在应该精确
计算
时地方使用。
最小运行
方式
下
变压器
低压侧
短路
时,流过高压侧的稳态
电流
的
计算方法
答:
如果是粗算的话(不考虑高压系统阻抗Zs),则低压三相
短路电流
I3=In/Uk;然后可以根据变压器变比折算到高压侧,即I3‘=I3*Un2/Un1。其中Un1、Un2分别为变压器原边、次边额定电压,I3'为高压侧电流,I3为低压侧电流,Uk为
变压器短路
阻抗百分比。若考虑高压系统阻抗的话,需要先把各回路阻抗
计算
出来,...
...变电站40000KVA
变压器短路电流
及短路容量
怎么算
?本人水平有限,给个...
答:
计算
电力系统某处的
短路电流
和短路容量需要整个系统的参数:系统容量,网络结构,元件阻抗,运行
方式
等等,没有资料无法计算。
短路电流
怎么
计算
答:
若6kV电压等级,则
短路电流
(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。
计算
依据的
公式
是: Id=...
变压器
容量知道
怎么算
一次侧电路的
短路电流
答:
计算
短路电流
的标准在GB1094.5里。简单的
计算办法
是用额定电流除阻抗。比如额定电流37A,短路阻抗为4%。则短路额定电流为37*100/4=925A 这个计算出来的是短路电流的有效值,按GB1094.5的规定
变压器
要能承受至少2秒。这个值是用来校核变压器的热稳定的。即变压器不会因为过热而导致损坏 另外还有一个峰值...
短路电流
的口诀算法
答:
110KV:10.5除变压器容量35KV:7除变压器容量6~10KV:4.5除变压器容量。例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813变压器容量单位:MVA这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是
变压器短路
电抗的%数。不同电压等级有不同的值。 电抗器的...
变压器短路电流
的
计算
?
答:
计算变压器短路电流
的具体步骤如下:1. 确定短路电压:根据变压器的额定电压和短路接线的电压等级,计算出短路电压。2. 确定短路阻抗:通过测量变压器的电阻和电抗,计算出变压器的短路阻抗。也可以根据IEEE C57.109标准表格查询短路阻抗。3. 计算短路电流:根据短路电压和短路阻抗,使用Ohm定律计算出变压器的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器短路阻抗算短路电流
电力系统短路计算例题
变压器一次短路电流怎样计算
主变承受短路电流计算
电缆电流对照表
变压器负边最大短路电流怎么算
变压器对称短路电流计算公式
主变短路电流的计算
短路电压百分比计算公式