利用阻抗电压,可以计算出变压器的短路电流。一.传统的计算短路电流的方法 我们来看一个实例:这样的
计算方式
是比较复杂了,那我们给它简化下,主要介绍的是下面这个简化方法。简化方法 那么简化方法是什么?如下:解:我们对图中的K1点利用简化方法进行
短路电流计算
:首先
计算变压器
低压侧的额定电流In:然后...
短路计算
中
变压器
电抗值
计算 公式
里的Vs%是什么 选择多少
答:
冲击电流峰值: ic=1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)当1000KVA及以下
变压器
二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3 这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)冲击电流峰值: ic=1.84 Id(KA)“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握
短路电流计算方法
。4.简化算法 【1】系统电抗的计算 系统电抗,...
怎样测三绕组
变压器
的
短路
阻抗?
答:
三绕组
变压器
的短路阻抗
计算公式
:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,
计算短路
阻抗。则10KV侧额定
电流
为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=...
什么是
短路
电压百分比?它有什么物理意义?
答:
由于这些特点,于是短路阻抗值习惯使用百分比数值。如果在某些场合需要使用实际数值
计算
,当然要换算,其
公式
为:X=Uk%*Un²*1000/(100Sn)。通过短路试验可以确定
变压器
的短路损耗和短路电压。这两个参数是决定变压器温升、效率、能否并列运行、
短路电流
大小、二次电压波动的重要参数。并能发现变压器...
变压器
的电阻和电抗值怎么
计算
答:
变压器
的短路阻抗
计算公式
:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,
计算短路
阻抗。则10KV侧额定
电流
为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A...
已知
变压器
容量,如何确定10kV断路器额定
电流
?!
答:
变压器
属于容性负载,1600kva,额定
电流
=(变压器容量p)/(额定电压u*功率因数)真空断路器电流=(1.25-3.5)额定电流=63A。变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全...
什么是
短路
该计算点需要考虑设备的位置、电路的连接
方式
、
短路电流
的流向等因素确定。1、设备的位置:设备的位置决定了短路电流的流向和大小,因此需要根据设备的位置来确定
短路计算
点。2、电路的连接方式:电路的连接方式也会影响短路电流的大小和流向,因此需要根据电路的连接方式来确定短路计算点。3、短路电流的流向...
35kV电网
短路电流计算
三段式电流保护整定计算
答:
要知道线路阻抗(或线路长短),才能计算线路末端短路电流。根据
短路电流计算
一段定值。再根据邻线一段整定本线的二段定值。三段根据最大负荷电流100A来整定。动作时限从末端往前推。同一母线上动作时限短的考虑装方向元件。
关于
变压器短路
阻抗的一些问题
答:
若假设短路阻抗为10%,那么当全电压即10倍的10%额定电压时,其电流将达到10倍的额定电流。由上可见,“阻抗大了,变压器需要抵抗
短路电流
的倍数小了”。
变压器短路
阻抗越大,出口短路时短路电流越小,但在正常运行时的压降也越大,所以变压器通常是综合考虑短路电流倍数和正常负荷时的压降来选取设计的短路...