为什么uk值大会降低短路电流呢?

如题所述

为什么uk值大会降低短路电流呢?全是干货!快来看!简单实用的短路分析方法

第一电力工程
2019-09-23 · 优质科技领域创作者
短路分析确实有点繁复,是否有简单而实用的分析方法呢?

答案是肯定的。在说明短路分析方法之前,必须先明确几个概念:

圈子封面
国家电网圈子库
圈主: 第一电力工程
10成员
进入圈子

第一个概念:无限大容量配电系统

我们看下图:

我们来求路端电压U:

若R大于r在50倍以上,也即r/R=0.02,代入上式,得到:

这里的r是电源的内阻,R是负载侧电阻。

设电源E是某配电网的电动势,r是配电网的线路电阻,R是短路线路的电阻,I是系统短路电流。在这种情况下,仍然有R大于r在50倍以上,则我们说辞配电网为无限大容量配电网。

无限大容量配电网的特点是:短路前后电压基本不变。

第二个概念:变压器的阻抗电压

看下图:

我们把变压器一次侧的可调电源从零开始往上调,一直调到变压器次级的电流等于短路电流,记下此时的电压U。又变压器一次侧的额定电压为Un,则有:

则称Uk为阻抗电压,并且一般用百分位数来表达。

利用阻抗电压,可以计算出变压器的短路电流。

一.传统的计算短路电流的方法

我们来看一个实例:

这样的计算方式是比较复杂了,那我们给它简化下,主要介绍的是下面这个简化方法。

简化方法

那么简化方法是什么?如下:

解:我们对图中的K1点利用简化方法进行短路电流计算:

首先计算变压器低压侧的额定电流In:

然后将额定电流除以阻抗电压,求得短路电流:

对于低压开关柜来说,馈电回路的分断能力可取0.75~1.0倍的主进线分断能力,我们不妨就按0.75倍来计算,于是K1点的三相短路电流:

这里的计算得到的结果18.04kA,比用非对称法计算获得的结果17.45kA要略大一些,偏差比值是:

也即3.4%。

为什么会有偏差呢,其原因就是方法二忽略了母线槽阻抗,将变压器的短路电流直接加载到低压成套开关设备中,所以方法二得到的短路电流比方法一略大,但方法二要比方法一简便得多。