22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器短路电流计算方法
变压器
的
短路电流
通常怎么
计算
答:
变压器短路电流
一般不测试,因为会非常大,有烧毁变压器的风险,通常进行短路电压和空载电流的测试。短路电压
计算
比较复杂,里面分有功分量和无功分量,涉及安匝、电抗增大系数、油(气)道折算宽、每匝电压、平均有效高、短路损耗、额定容量等很多参数。这里不是一个二个
公式
能说的清的。空载电流也包括有功...
变压器
外部短路时最大穿越
短路电流
怎么
计算
答:
最大的
短路电流
倍数是短路阻抗的倒数。如果是4%的阻抗,那么他的最大的短路电流倍数是100/4=25倍。如果高压的额定电流是100A,那么最大的短路电流是:100*25=2500A。
低压
短路电流
的
计算
答:
短路电流
的
计算
比较复杂,不是一、二句能说清的,详细你可以去看书。我介绍一个简单的
方法
,是近似的,不能外传,拿到桌面上是站不住脚的。在不考虑其他情况下,对
变压器
低压出口的短路电流,可用变压器的低压额定电流,除以该变压器的短路阻抗电压值。短路阻抗电压值在变压器的铭牌上都注明。如:一个6KV...
1000KVA容量的
变压器
1600A主开关,120m处单相
短路电流
多大啊
答:
变压器
低压侧额定电流In=10000/0.4/√3=1443A 变压器低压侧短路阻抗(相)Xt=ΔU/In=(400/√3×0.04)/1443=6.4e-3Ω 120m电缆阻抗Xl=ωL=314×1e-6×120=0.0377Ω 单相
短路电流
Is=400/√3/(6.4e-3+0.0377)=6125A 即短路稳态电流为6125A,冲击系数按2.5,则短路峰值电流Isp=...
计算变压器
低压侧出口短路时,可能出现的最大三相
短路电流
是多少?其中SJL...
答:
高压侧为无限大系统,低压侧出口发生三相金属性短路时,
短路电流
最大。2000/0.079=25316KVA,,35KV侧短路电流:25316/(35*1.7321)=417A
变压器
最大输出
短路电流
怎么
计算
?
答:
还要看你的电网系统容量和在哪里短路。补充回答:最大输出
短路电流
的说法不太确切。你想,如果是
变压器
出线端短路了。还有输出吗?假设:电网容量无限大。又在变压器出口端短路。这是最严重的情况。这对变压器的危害是非常大的。这时最大的短路倍数,就是短路阻抗的倒数。你看,是这个意思吗?
变压器
低压侧三相短路高压侧 的
短路电流
怎么
计算
?(最大、最小运行
方式
...
答:
计算
电压用高压值,电阻用高压线圈内阻和低压线圈内阻除以电压比的综合总阻然后代入欧母定律;就是
短路电流
短路电流
的
计算
比较复杂,但也有简单的算法,虽然不准确,但现场概算基 ...
答:
可用于变压器二次侧额定
电流短路
阻抗变压器的概算;2000KVA变压器二次侧额定电流Ie = 2000 /(1.732 * 0.4)= 2886.75A,如果除以
变压器短路
阻抗为11%,互感器二次出口
短路电流
I = IE浏览器/ UD%= 2886.75/11%= 26000A = 26KA 这种
方法
只能使用预算在该领域,不能精确
计算
使用。
...负荷侧母线发生三相金属
短路
时流过的最大
电流公式
答:
2、短路时虽然有负载电流,但相对于
短路电流
而言可以忽略不计。3、短路时,电网系统容量不可能是无穷大。假定为Ps(如10kV级电网系统容量,我们往往按0.5X10^6kVA计,当然具体的要按你的
变压器
所在的系统来考虑)。4、以工程
方式
,只考虑稳态短路电流。假定变压器容量为Pn(kVA)5、稳态短路电流倍数为:...
两台
变压器
并联时,流过各变压器的
短路电流
如何
计算
?
答:
和一般的电抗并联电路中电流分配一样
计算
。即先按
变压器
并联的电抗下流过的总的
短路电流
。再按各自的电流与电抗成反比的关系分开。