...请高手指教如果
计算
功率W和电流
短路电流
是2.4A
答:
电功W=UIt 所以电功率就是W=UI
电流
乘上电压就行了
变压器
低压侧输出
短路电流
怎么
计算
?(已知变压器功率和USC)
答:
不要忘了这是交流电路,短路时可用低压侧电压,除于低压侧线圈短路阻抗,短路阻抗
计算方法
可见“电力
变压器
手册”第61页,电子变压器可忽略电抗值。(更详细答案见:变压器低压侧输出
短路电流
怎么计算?(已知变压器功率和USC)http://bbs.big-bit.com/showtopic-175217.aspx)...
关于
变压器短路
阻抗的一些问题
答:
若假设短路阻抗为10%,那么当全电压即10倍的10%额定电压时,其电流将达到10倍的额定电流。由上可见,“阻抗大了,变压器需要抵抗
短路电流
的倍数小了”。
变压器短路
阻抗越大,出口短路时短路电流越小,但在正常运行时的压降也越大,所以变压器通常是综合考虑短路电流倍数和正常负荷时的压降来选取设计的短路...
变压器
一次测
短路电流
为0.06,k=2,求二次侧的短路电流
答:
二次侧
短路电流
: 0。06 * 2 = 0。12
高压中柜中的过流继电器的保护整定应该如何
计算
答:
电流速断保护的整定值用下面两个
公式计算
选择其中较大的。(1)躲过
变压器
负荷侧母线上K1(这点就是变压器二次侧最远的那点)点短路时流过保护的最大
短路电流计算
,即 I=KI K:取1.3—1.4 I:取外部(K1)短路时流过保护的最大三项短路电流。(2)I=(3—5)I I:变压器额定电流 过电流...
变压器
的
短路
电压是什么意思
答:
或阻抗电压百分数)。其
计算公式
为X=Uk%*Un平方*1000/(100Sn)。短路电压是变压器的一个重要特性参数,它是
计算变压器
等值电路及分析变压器能否并列运行和单独运行的依据,变压器二次侧发生短路时,将产生多大的
短路电流
也与阻抗电压密切相关。短路电压的设定一般要与短路电流的设定配合起来 ...
已知
变压器
容量,用
短路电流计算
电流互感器及母线的电流,并确定电流互 ...
答:
电流互感器型号已经有了啊,不是LZZBJ9-35吗,电流400/1 ,3个二次绕组?呵呵,建议改成:变比1250/1,三个绕组选0.5/5P30/5P30就可以满足
短路电流
的要求了。要是用母排连接的话,建议选用TYM100X5的方形铜母排。
电缆,架空线,和
变压器
的
短路电流
怎么
计算
,他们的电抗怎么计算。求详细解...
答:
短路电流
的
计算
,在大学里的专业课里需要讲几节课,
方法
有欧姆法和标幺值法。这里一二句也将不请,如果实在需要,就另外单独细讲。
短路电流
有多大?
答:
在发电机端发生短路时,流过发电机的
短路电流
最大瞬时值可达发电机额定电流的10~15倍,在大容量的电力系统中,短路电流可高达数万安培。短路电流往往会有电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备和伤害周围人员。巨大的短路电流通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,...
如何
算
出
变压器
的
短路
阻抗
答:
计算
出短路电阻和短路电抗后,就不难求出短路阻抗。由于电阻分量是有功分量,而电抗分量是无功分量,二者相位差90°,故短路阻抗为:短路阻抗是
变压器
设计计算中一个十分重要的参数,它的大小涉及到变压器的成本、效率、电压变化率、机械强度及
短路电流
大小等。为了降低负载损耗,提高效率,较小电压波动率,...