变压器容量知道 怎么算一次侧电路的短路电流

假设10KV/0.4变压器为630KVA 怎么计算一次侧电路的短路电流 小弟在画配电系统图时困惑 高压侧的计算电流630/(1.732*10)=37A 选个16平方的线就够了 为什么人家选的都是35 或者50 或者更高 后来才知道要考虑短路电流,但是我不知道咋算一次侧短路电流 ,请高手举个例子详细给我解答下 谢谢 还有短路电流是指其瞬间冲击电流还是冲击电流的有效值

计算短路电流的标准在GB1094.5里。

简单的计算办法是用额定电流除阻抗。

比如额定电流37A,短路阻抗为4%。则短路额定电流为37*100/4=925A

这个计算出来的是短路电流的有效值,按GB1094.5的规定变压器要能承受至少2秒。这个值是用来校核变压器的热稳定的。即变压器不会因为过热而导致损坏

另外还有一个峰值,通常是有效值的2.55倍。按GB1094.5的规定变压器要能承受至少0.5秒。这个值是用来校核变压器的动稳定的。即变压器不会因为无法承受短路时产生的机械力而损坏。