22问答网
所有问题
当前搜索:
建筑室内消火栓口距地面高度为
室内消火栓口距地面
安装
高度
宜为___,其出水方向宜向下或与设置消火栓...
答:
【答案】:A 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第7.4.8条规定,建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的链接和使用,其距地面高度宜为
1.1m
;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消防栓的墙面成90°角或向下。
建筑内室内消火栓口距
楼
地面高度为
()
答:
建筑内室内消火栓口距楼地面高度为()A.1.5 B.0.7
C.1.1
D.1.35 正确答案:C
室内消火栓
安装位置,
栓口距离地面
或楼板
高度
宜为( )m,其出水方向应...
答:
【答案】:C 参考《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.8:“建筑室内消火栓栓口安装高度应便于消防水龙带连接和使用,
其距地面高度宜为1.1m
;其出水方向应便于消防水带敷设,并宜与设置消火栓墙面成90°角或向下”,故C正确。
消火栓
箱的安装
高度是
多少啊,有没有明确的规范?
答:
室内消火栓箱安装高度一般是消火栓栓口距地面1.1m
。室内消火栓 a)消火栓组件应有检测合格证、组件应完整、材料符合标准;接口及垫圈无缺陷、无生锈、漏水;开关灵活。b)栓口距箱底边宜为120mm~140mm;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距箱内小于10mm:栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差...
室内消火栓
箱安装
高度
一般是多少?
答:
室内消火栓箱安装高度一般是多少消火栓栓口距地宜为1.1m
。消火栓箱安装规范:1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱...
消防栓的
接口中心
距地
多少?
答:
室内消火栓安装标高是
1.1
米。根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在...
消防栓的
安装
高度是
多少?
答:
按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002,消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。4.3 室内消火栓系统安装 4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定:2 栓口中心距地面为
1.1m
,允许偏差±20mm。因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm.。因此...
室内消防栓
安装
高度
有什么标准?
答:
根据《消防法》规定室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为
1.1m
,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。
消防栓离地面多高
答:
通常消火栓离地高度约1600毫米,但消火栓规格不同,高度也不同。 如800*650的消火栓
距地面高度为
960毫米;1000*700的消火栓高度为880毫米;1800*700的消火栓高度为100-150毫米。 消防栓种类: 1、
室内消防栓
室内消火栓
属于减压型消火栓,带有阀门接口,主要为火场提供水源。适用于工厂、仓库及高层
建筑内
,而且要配合消防水带...
消火栓
箱
距离地面
的
高度是
多少呢?
答:
有明确的规范。室内消火栓箱安装高度一般是多少消火栓栓口距地宜为
1.1m
。消火栓箱安装规范:1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、 阀门的设置位置应便于操作使用,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
规范对消火栓的充实水柱有何要求
消火栓的保护半径如何求定
多层建筑室内消火栓布置原则
消火栓的保护半径是多少
建筑消火栓给水系统
高层建筑裙房需要设置消火栓吗
建筑消火栓给水系统的组成
消火栓出水方向
室内消火栓有哪些部分组成