22问答网
所有问题
当前搜索:
建筑工地施工临时用电负荷计算
工地临时用电
要怎么
计算
?
答:
即各电动机的平均效率,一般取η=0.85;cosφ:功率因素,
建筑工地
一般取用0.65;K1:全部动力设备同时
使用
系数,一般五台一下时取K1=0.6,五台以上时取K1=0.4~0.5;K2:动力
负荷
系数,主要考虑没有因性质不同在负荷时的工作情况,一般取K2=0.75~1;K3:照明设备同时使用系数,一般取K3=0....
施工用电负荷计算
公式是什么
答:
根据工程配备的机械设备总
负荷
量为 771.7kW。考虑所有机械不同时
使用
。根据现 场底板混凝土浇筑时,需配备肆台混凝土泵车。每台泵配 4 台振捣器振捣,
施工
时,高 峰期为:Pi=4×90 1.5×16 14=398kW 内外照明按 10%
计算
,即为 39.8kW。 P 计=1.24×0.7(398 39.8)=380kW (二)变压器用量...
施工临时用电
估算方法?
答:
总的计算负荷有功功率的总和(KW): Pjz=Kx×Kzm∑Pjs。无功功率的总和(Kvar): Qjz=Pjz×tgφ
。式中Kx:各用电设备组的最大负荷不同期系数,取O.9 Kzm:施工单项负荷估算系数,取1.25。算出电流I=Sjs×1000÷(1.732×380)。根据电流大小查表选择电线线径及开关类型。
怎么
计算施工临时用电
?
答:
Kx--
用电
设备组的最大
负荷
不会同时出现的需要系数
建筑施工
现场常规
临时施工用电用电
量为多少?
答:
公式为:S动=K1*(∑P1/η*cosφ)*K2
。然后,通过公式I=(Sz*1000)/(1.73*U)计算总电流,其中I代表总电流,Sz代表总用电量(KVA),U为供电系统的线电压(380V)。总的来说,临时施工用电量的估算需要综合考虑设备数量、功率、效率和使用情况,通过相应的公式计算得出。
求
施工临时用电负荷计算
公式
答:
设备组的视在功率(KW): Sjs=Pjs2 +QjS2 式中Kx一
用电
设备组的需用系数 总的
计算负荷
有功功率的总和(KW): Pjz=Kx×Kzm∑Pjs 无功功率的总和(Kvar): Qjz=Pjz×tgφ 视在功率的总和(KVA): Sjz= 式中Kx:各用电设备组的最大负荷不同期系数,取O.9 Kzm:
施工
单项负荷估算系数,取1.25;
一般
建筑工地
的
用电
量怎么
计算
~怎么选用合适的电缆
答:
临时
供电设备总
负荷计算
:计算公式:S=∑P/COS,P=∑P1/COS1+∑P2+∑P3 其中:S——变压器额定视载功率(KVA),COS——取系数0.85,P——
用电
设备总计算容量(KW)每处现场用电计算容量如下:Pjs1=58KW Pjs2=114.2KW Pjs3=152.4KW(其中Pjs1=58KW=∑Pe×0.85,∑Pe=所在区域所有设备...
施工临时用电负荷计算
答:
全部相加设备总容量517.4kW或kVA。因为这些设备不太可能全部同时使用,所以要估算各设备的使用系数;因为设备不太会同时使用所以要考虑同时系数。现将使用系数综合考虑为平均0.70、同时系数考虑0.8、功率因素为0.8,那么,考虑配电的容量为:配电容量=统计
用电
设备总容量X设备的平均使用系数X同时系数/...
如何估算
临时用电负荷
的大小?
答:
正式用电按整体50W(0.05kW)的指标,系数按0.5,总负荷为100000*0.05*0.5=2500kW,临时用电250kW,变压器最小可选400kVA,这就是临时用电变压器的最小值。按5-10W指标
计算
,
临时用电负荷
为500-1000kW。由此可以得出一个范围250-1000kW(变压器安装容量400-1200kVA),这个大范围的指标和算法适用...
施工现场使用
多大的
用电
量需要临电专项方案?
答:
首先,可以通过考虑动力设备和照明设备的总需求来
计算
,公式为:S=K{(∑P1÷ηcosφ)K1K2+∑P2K3}。其中S代表
工地
总
用电
量,K是备用系数(通常取1.05~1.1),∑P1和∑P2分别代表动力设备和照明设备的总功率,η和cosφ是动力设备效率和功率因素,K1、K2和K3是