22问答网
所有问题
当前搜索:
建筑电气验收规范gb50303-
墙壁开关国家
标准
举例
答:
一、墙壁开关国家标准举例 中华人民共和国国家标准《
建筑电气
工程施工质量
验收规范
》(
GB 50303
—2002)特殊情况下插座安装应符合下列规定:1、 当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线;2、 潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。插座...
配电箱的安装高度如何确定?
答:
《
建筑电气
工程施工质量
验收规范
》
GB50303
-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”...
插座的“右相左零上接地”出自哪个
标准
答:
依据标准是: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《
建筑电气
工程施工质量
验收规范
》
GB50303
-2002 插座接线应符合下列规定:1、《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB 50303
-2002 施行日期:2002年6月1日 22 开关、插座、风扇安装 22.1.2 插座接线应符合下列规定: 1. 单相两孔插座...
依据《
建筑电气
工程施工质量
验收规范
》
GB50303
—2015,导管的敷设要求正 ...
答:
1)镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接;2)当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;6)以专用接地卡固定的保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm2;以熔焊焊接的保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
依据《
建筑电气
工程施工质量
验收规范
》
GB50303
—2015,导管的弯曲半径符 ...
答:
【答案】:C、D 本题考查的是
电气
照明及动力设备工程。明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当直埋于地下时,其弯曲半径不宜小于管外径的10倍。
建筑电气
工程施工质量
验收规范
的
GB50303
-2002代表什么意思
答:
GB--代表是中华人民共和国国家标准 50303--规范编号 2002--发布年份
建筑电气
工程施工质量
验收规范GB50303
-2002,发布时间2002.04.01实施时间2002.06.01
现行的《
建筑电气
工程施工质量
验收规范
》
GB50303
-2002要求对公用建筑...
答:
【答案】:B 公用
建筑
的照明通电试运行时间为24小时。见教材第一章第二节P23。
桥架与消防水管距离
答:
《
建筑电气
工程施工质量
验收规范
》(
GB50303
-2015)有下述规定:消防管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒安装,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度...
最新的
建筑电气
工程质量
验收规范
是?
答:
修订计划》(建标[2012]5号文)中包含GB 50303-2002 所致。但此后的《
建筑电气
工程施工质量
验收规范GB50303
-2002》(征求意见稿),一直没见有官方正式发布。在由住房和城乡建设部标准定额司主办的国家标准化建设信息网上公布的现行有效的标准版本仍为 GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 。
建筑电气
工程施工质量
验收规范GB50303
-2011与GB50210-2011哪个为准_百...
答:
1.
建筑电气
工程施工质量
验收规范
目前有效的是GB50210-2011和
GB50303
-2015。2. 您提到的GB50303-2011并非有效的建筑电气工程施工质量验收规范。3. 若需参考建筑电气工程相关的施工质量验收规范,应以GB50210-2011或GB50303-2015为准。4. 网上所见的GB50303-2011内容实质上与GB50210-2011相同。
棣栭〉