插座的“右相左零上接地”出自哪个标准

大家都有这么说,但这个规定是出自哪个标准的呢?
估计有朋友没见过标准,索性放个标准的组合截图。我所找的标准,就是类似的东西。

现在不敢肯定是的是:这个规定是最源头的标准条文吗?

  依据标准是:
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

  插座接线应符合下列规定:

  1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002   施行日期:2002å¹´6月1日   22 开关、插座、风扇安装   22.1.2 插座接线应符合下列规定: 1. 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;

  2. 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。

  3. 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-03-11
  插座的“右相左零上接地”出自哪个标准
   大家都有这么说,但这个规定是出自哪个标准的呢?
  估计有朋友没见过标准,索性放个标准的组合截图。我所找的标准,就是类似的东西。
  现在不敢肯定是的是:这个规定是最源头的标准条文吗?
  答:插座的“右相左零上接地”出自:《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96。GB50303-2002中这个规定不是源头的标准条文。
  为什么这么说?你细看GB50303-2002的前言:……、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96修订而成的。那么就要想了,“左零右火”跟施工有关,GB30300-2001之后,基本把施工规范废了,思路还是要找:《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96。
  现给你找到了,是源于:《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96:
  3..2 .2 插座的接线应符合下列要求:
  3.1.2.1 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。
第2个回答  2015-03-25
GB50303---2002,建筑电气工程施工质量验收规范,55页,开关插座安装,黑体子段,自己看去!
第3个回答  2015-02-28
你的这个问题,没有原理性答案,是一种人为的规定,并已经早已为国家规范、行业规范所通行引用。

正因为没有原理性规定,故过分去追究最源头的标准条文,也就已经没有太多实质性意义,所以,应该按早已为“约定俗成”,来考虑这个问题。
第4个回答  2015-03-24
因为这个标准很人性化和具有推理性,所以就沿用至今了。