22问答网
所有问题
当前搜索:
开关电源外壳对地110v什么原因
开关电源
,测量
外壳
与机器外架有
110V
电压
答:
不要测电压,
你怀疑它漏电可以测电阻
,上绝缘测试仪都可以,有110V的电压是因为开关电源的外壳和接地(电工概念的大地 FG)端相连接,而接地端和输入电压两条线都有一个抗干扰的电容连接,所以这条线相当于交流电压的中点,于是你测到110V电压。
我厂
开关电源
把地线拿掉后
外壳
电压达到
110V
,但是把这个开关电源拿到另...
答:
地线失效后外壳带电是正常的
,开关电源的220V进线位置,火线、零线各对地线连接了一个电容,也就是说在地线完全失效的情况下,外壳应该带电电压为电源的一半,也就是110V。外壳的接地并不止体现在地线上,外壳安装的位置如果是接地的金属构件,也能够使一部分电流导入大地,因此外壳电压会下降,毕竟那些...
开关电源
正负极
对地
有
110V
,为
什么
答:
有的
开关电源
机内供电整流部分有两个吸收谐波的电容接在电路板的共用线上,有时会出现这类现象,开关电源接线板上有一个端子标有接地符号,把它接上保护线就一切OK了。
电脑机箱
外壳
与零线间有
110v
,是怎么
回事
答:
这是没有插座没有地线的表象和安全的隐患
,要不地线没有接触好或是虚假的,插座地线孔内部金属片没有弹性、松开,与插头的没有接触到,原因多一般般排除;现在的IT产品、电脑、显示器等等内部电源都是开关电源,都有EMI元件,安规电容的Y型电容是需要接地的,不然所有金属外壳都会有感应电压、漏电流在...
请教各位电工大大,地线有
110v
电压怎么
回事
答:
1、电网的中性点接地不良;2、三相功率严重不平衡,即三相负载的功率分配不均
。说明:这两个原因同时存在才会发生地线带有电压,但因第二个原因很难解决,所以需要寻找中性点接地不良的故障所在予以排除。
地线带电
110V
答:
——★1、【
110V是
哪里来的?】...在计算机
开关电源
中,为了抗干扰,在火线和零线的进线端对地线连接有容量一致的电容器(请看附图),正是这个电容器的分压作用,使开关电源的地线出现了1/2的电源电压...这就
是110V
电压的来历。——★2、【关于插座】:合格的电脑电源插座,应该是带保护零线的...
开关电源外壳对地
有电压正常吗?
答:
机壳是不能带电的,除非有另外的安全外壳对带电机壳进行屏蔽。为保证金属外壳对地电压为零,人能接触到的机壳都要安全接地,万一发生故障,例如接地电容击穿漏电,仍能保证机壳零电位。这个
开关电源外壳对地
有电压,说明它的高压电路对地有漏电阻或漏电容,而且没有安全接地,所以是不正常的。
24V
开关电源
的0V
对地
有100多伏的交流电???
答:
正如半截蜡烛所说。通常用的24V电源都是
开关电源
,通常用的这种电源都是金属壳体,开关电源的金属壳体通常都是带有
110V
左右的感应电(输入220V的情况下)。所以使用金属壳体的开关电源时,要注意输入侧的地线端,最好是老老实实的接好~~~ 查看更多答案>> ...
地线断了,测量值为
对地
电压
110V
,都断了,是哪来的电压呢?
答:
火线的感应电压,没有电流的
MW(明伟)的
开关电源
未接地,
外壳
带
110V
电正常不?
答:
在未作接地(或接地不好)的情况下正常,这个电压不能说明什么(只是感应的而已),因为参考电位是你的手嘛!但以安全记,还是做好接地的工作为好!顺便说一句,经常被电是不能生儿子的,呵呵!