我厂开关电源把地线拿掉后外壳电压达到110V,但是把这个开关电源拿到另一处接上后外壳电压只有30V求解

如题所述

地线失效后外壳带电是正常的,开关电源的220V进线位置,火线、零线各对地线连接了一个电容,也就是说在地线完全失效的情况下,外壳应该带电电压为电源的一半,也就是110V。外壳的接地并不止体现在地线上,外壳安装的位置如果是接地的金属构件,也能够使一部分电流导入大地,因此外壳电压会下降,毕竟那些与地线相连电容器的容量不是很大,不大的电流就可以拉低分压。追问

为什么同一个开关电源在两个母线排下来的插座上的外壳电压不一样的一个20多伏一个110伏外部没有潮湿的情况啊,也没离多远

追答

你这个电压是对什么测的?对地电压吗?

追问

是的是对地的电压,母排上的地试了,直接万用表连大地也试了表的值都是110V另一个母排也是这样试的,表值是20多V

追答

这两组电源是同一个零线吗?那个显示20V的电源,零线对地多少?

追问

不清楚是否是同一地线但是地线对大地的压差是0V

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考