dz47le-100a 3p+n d型
三相四线
使用于什么场合_百度知 ...
答:
DZ47LE系列剩余电流动作
断路器
适用于交流50Hz或60Hz,额定电压400V,额定电流至100A的线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断故障电源,保护人身及用电设备的安全。剩余电流动作断路器具有过载和短路保护功能,可用来保护电动机的过载和短路,亦可在正常情况...
三相四线
的
漏电断路器
如何安装
答:
这个要根据具体的厂家的产品为主,以
德力西
为例:上下四个接下空,上面从左至右分别接L1\L2\L3\N,下边也从左至右L1\L2\L3\N,但是有些品牌刚好相反,就是上端了N\L1\L2\L3下端L1\L2\L3\N,判断方法:把
断路器
打到开的位置,用万能表测量,看上下端是不是对应相通 至于
三相
不平衡,因为三相...
三相四线德力西
DZ20L-250的
漏电断路器
在住宅楼上的总闸,总是没规律的...
答:
二,检查方案:1.检查线路是否漏电,如果将DZ20L-250断路器合闸,出线侧断路器全部分闸,若无以上情况发生,可以判断为线路存在故障,最常见的就是零线、地线短接 2.在合闸状态下,检查断路器是否工作正常,长按
断路器漏电
测试按钮,如果断路器跳闸,则证明断路器漏电机构正常 ,检查漏电值设定大小,当...
德力西德力西漏电断路器
DZ47LE-100A 3P+N D型
三相四线
带零线大功率怎么...
答:
你好:1、
三相
4p 带零线的
漏电
保护器,负载可以包括三相设备回路、以及单相设备回路同时运行。【但不包括保护零线】2、漏电保护器跳闸有两种情况:过电流跳闸,或者漏电保护性跳闸。它的典型保护值为 30mA ,你应该(使用 500V 摇表)测量负载对地绝缘电阻,存在漏电情况,是保护性跳闸的原因。3、也不...
德力西
250A
三相四线
空开经常跳闸,总开关是250A,下面两个160A的不跳闸...
答:
德力西
250A
三相四线
空开经常跳闸,总开关是250A,下面两个160A的不跳闸,是什么原因?德力西250A三相四线空开经常跳闸,总开关是250A,下面两个160A的不跳闸,是什么原因?
德力西
250A
三相四线
空开经常跳闸,总开关是250A,下面两个160A的不跳闸...
答:
空开跳闸的原因多半是超负荷,就是运行的全部电器总电流值超过了空开的额定值,还有线路上或电器有短路等情况。再就是空开的质量不好,接头松动也有可能。其他可能性较小。供参考。
德力西
250安
三相四线漏电
开关怎样调敏感?
答:
3相
四线漏电
开关可调节漏电动作电流来控制灵敏度。
你好,请教一下,
德力西
CDM3L
断路器
,灵敏度太高,怎么好解决
答:
1、检查下线路是否确有接地负荷是都有漏电,2、CDM3L是
漏电断路器
,
三相四线
接线(TN-C接地系统),所有负荷的零线必须通过断路器,不能从断路器上端引接(包括相线),否则会引起无动作。3、工作零线不得在漏保断路器负荷侧重复接地。4、重点排查外壳接了地的设备有无漏电。
德力西三相四线
电表互感器怎么接, A互感器1接s1。3接s2...B互感
器4
接...
答:
总之1/3孔、4/6孔、7/9孔分别按同相位接入三个互感器就行,简单点说就是S1接左边就都接左边,S1接右边就都接右边。接好后带上负载试一试电表,如果出现反转,再同时把三个S1和S2调换一下就行。有时候因为安装空间的需要,电缆线只能从互感器反穿过来,也可以把S1和S2反接,计量也是一样的。对...
德力西
dts606型
三相四线
电表互感器接线图
答:
三只互感器安装在
断路器
负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流3*1.5...