22问答网
所有问题
三相四线德力西DZ20L-250的漏电断路器在住宅楼上的总闸,总是没规律的掉闸,线路都是新的
三相四线德力西DZ20L-250的漏电断路器在住宅楼上的总闸,总是没规律的掉闸,线路都是新的
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-07
一,判断线路是否存在漏电,判断断路器是否工作正常,判断漏电值设定大小
二,检查方案:1.检查线路是否漏电,如果将DZ20L-250断路器合闸,出线侧断路器全部分闸,若无以上情况发生,可以判断为线路存在故障,最常见的就是零线、地线短接 2.在合闸状态下,检查断路器是否工作正常,长按断路器漏电测试按钮,如果断路器跳闸,则证明断路器漏电机构正常 ,检查漏电值设定大小,当漏电值超过设定值时就会跳闸
三、解决方案:1.解决线路漏电2调整漏电整定值 3.若断路器故障,维修断路器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/XS6X026hhfITh00fhI.html
相似回答
德力西DZ20L-250
/4300
断路器
时不时的跳电是怎么回事?请问
答:
3. 接触不良:电线或连接器松动、脱落
,造成接触不良,断路器就会跳闸。4. 相间故障:三相电中的 A 相、B 相、C 相之间出现短路或接触不良,也会导致断路器跳闸。5.
产品质量问题
:如果断路器本身存在质量问题,可能会导致它时不时跳闸。因此,如果德力西DZ20L-250/4300断路器时不时的跳电,你可以检查...
德力西DZ20L-250
/4300
断路器
时不时的跳电是怎么回事?
答:
工业断路保护器,跳闸原因,三相电流用电不平衡,其中一项用电电流过大
,还有一个原因,测量各设备电机或制冷设备是否有接地的,接地时也会发生跳闸。
大家正在搜
德力西250a三相四线漏电断路器
德力西三相四线漏电断路器说明
德力西三相四线漏电断路器价格
德力西三相四线断路器接线图
德力西三相漏电断路器
德力西三相四线漏保怎么接线
漏电断路器三相四线
德力西三相四线漏电开关价格
三相四线漏电断路器型号
相关问题
家里的漏电保护器总闸经常莫名其妙的跳闸,什么原因?
德力西250A三相四线空开经常跳闸,总开关是250A,下面两...
DZ20L---250/4300三相漏电断路器经常跳闸怎么回...
DZ20L---400/4300三相漏电断路器经常跳闸怎么回...
办公楼漏电保护器德力西DZ20L,总是漏电保护跳闸。直接剪掉...
三相四线漏电保护开关奇怪的跳闸现象
德力西漏电断路器为何把主零压到零排上合不上闸请问是什么原因造...
德力西DZ20L-160/4300漏电断路器