家里的漏电保护器总闸经常莫名其妙的跳闸,什么原因?

有时一天二次,有时三五天一次,和各种家用电器的启动没有关系,即各个分支断路器是正常不跳闸的,是德力西的牌子63A。
是新装修的房子呀,线路都是埋在PVC管子里的暗线,怎样才能检查得出哪里漏电呢 ?和电器照明没有关系的,因为在睡前关闭了所有的电器照明设备,到了早上起来一看已经跳闸了。

1、安装不良:各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。

2、漏电开关与负载不匹配:家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。

3、电器或线路漏电、短路:发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。

4、电源进线电压过高:这是非常危险的,一般发生在三相四线制供电的住宅楼。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。

5、漏电断路器质量有问题:先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)。

6、漏电断路器接线错误:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。

扩展资料:

一、超负荷用电量过大跳闸。

超过了空气开关的保护电流,就会跳闸,因为空气开关的内部有一个双金属片,电流从上面流过产生热量。由于两种金属的热变形量不同,温度升高就会变形,变形后弹开闸刀保护扣。

解决方法 :首先先要确定是哪一路电路除了问题。先把空气开关全部拉下来 一个一个往上送。哪一个跳闸。把这个空气开关更换大一级的空气开关就可以了

二、负载线路短路、漏电

如果是负载线路要是短路,在开机的瞬间或打开空气开关的瞬间就跳闸,也就是根本送不上电。就是常说的漏电、碰线之类的。

解决方法:首先先要确定是哪一路电路除了问题。这个相对比较麻烦。找到是哪一路线路出了问题。通常有3种解决办法如下

1.可能是你用的电器漏电。所以先把所有的插头拔掉。

2.要是还是跳闸的话就需要检查这一路的插座面板是否有损坏,或线路是否接错。

3.若以上都没有问题,就可能是线路破皮了导致线管里面碰线,但这种情况一般比较少。

参考资料:百度百科——漏电保护器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-11

跳闸有两种情况:一是漏电,二是漏电保护器损坏。如果和电器灯具没有关系那就不是漏电,可能是开关有问题,换一个就能解决。

可能是内部控制电子电路工作一段时间后发热造成误导通接通跳闸线圈动作,冷却后又可以正常使用,至于频率和你使用的功率有关。如果是漏电只要电器插上去就会跳。

扩展资料

漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。

因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。

但是,这对人体仍不安全。 显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在0.1 秒内立即跳闸,切断了电源主回路。

漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。

接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时,漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。

控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 一方面,重复接地时,在正常工作情况下,工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流。

参考资料:百度百科-漏电保护器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-11-06

一是漏电,二是漏电保护器损坏。

如果和电器灯具没有关系那就不是漏电,可能是开关有问题, 那就需要换一个开关。

也有可能是内部控制电子电路工作一段时间后发热造成误导通接通跳闸线圈动作,冷却后又可以正常使用,至于频率和你使用的功率有关。如果是漏电只要电器插上去就会跳。

扩展资料:

漏电保护开关

根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。

运行维护

漏电保护器运行维护注意事项如下:

(1)应制订制度,专人维护,定期试跳,并做好运行记录。

(2)遇有问题,应分析处理,不得擅自退出运行,或有意识使其失效。

(3)在正常运行时跳闸,若原因为电动机启动或大电流冲击,则采取交替启动,适当调整定位,或带短延时躲过冲击。若系下雨等原因使漏电流增加造成,则可临时调节灵敏度。

* 直接接触保护为人体直接接触带电体的保护。间接接触保护为人体接触由于漏电等故障,使金属外壳带电的保护。

漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。

注意:漏电保护器必须要求有极高的灵敏性,使用知名品牌往往能提高安全性,因为它们对线路的检测非常精密、灵敏,在0.1 秒甚至更短的时间内就可以检测到异常,并在电流强度和时间尚未达到伤害程度前,就立即跳闸,切断电源主回路,充分保证了人身安全。而如果使用质量不过关的杂牌子,或老旧不堪的,哪怕只晚了1秒甚至0.5秒,但是对人体的伤害也是致命的。生命安全,必须警惕!

参考资料:百度百科 漏电保护开关

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-06
跳闸有两种情况:一是漏电,二是漏电保护器损坏。
如果和电器灯具没有关系那就不是漏电,可能是开关有问题,换一个准能解决。
可能是内部控制电子电路工作一段时间后发热造成误导通接通跳闸线圈动作,冷却后又可以正常使用,至于频率和你使用的功率有关。如果是漏电只要电器插上去就会跳。
第4个回答  2009-05-26
跳闸有两种情况:一是漏电,二是漏电保护器损坏。
如果和电器灯具没有关系那就不是漏电,可能是开关有问题,换一个准能解决。
可能是内部控制电子电路工作一段时间后发热造成误导通接通跳闸线圈动作,冷却后又可以正常使用,至于频率和你使用的功率有关。如果是漏电只要电器插上去就会跳。本回答被提问者采纳