22问答网
所有问题
当前搜索:
扁钢与钢管接地焊接图片
接地
及防雷施工中圆钢、
扁钢
、角钢、
钢管
的
焊接
不符合要求
答:
接地
及防雷施工中圆钢、扁钢、角钢、
钢管
的
焊接
应符合以下要求:(1)圆钢与圆钢或圆钢与扁钢搭接时,搭接长度为圆钢直径的6倍,并应两边焊接,不允许对接,如图5-16(b)和图5-16(d)所示;
扁钢与
扁钢搭接时,搭接长度应为宽度的2倍(且至少三个棱边焊接),如图5-16中(a)、(c)、(e)所...
基础
接地
如何
焊接图
答:
1、扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。2、圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。3、圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。4、
扁钢与钢管
,扁钢与角钢
焊接
,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。“设计对基础
接地
的要求是接地...
接地
扁铁的
焊接
方法是怎样的?
答:
接地
采用扁铁
焊接
规范要求:镀锌
扁钢
不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
图解机电2022—
接地
装置的搭接要求:单面
焊
、双面焊还是三面焊?
答:
根据《GB50303-2015》规定,
接地
装置安装时,扁钢的顶面埋深需达到0.6米,间距需保持在5米以上。
焊接
部分,无论是扁钢与扁钢、圆钢与圆钢还是
扁钢与钢管
,都强调了搭接长度和双面焊接,以增强其防锈和强度。3. 实际操作与
图片
解析 图片显示,扁钢搭接需确保两倍宽度并三面焊接,圆钢与扁钢需达到六倍直径...
接地
扁铁
焊接
搭接长度是多少?
答:
1 、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。2、镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊。3 、镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。4 、镀锌
扁钢与
镀锌
钢管焊接
时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行...
锌包钢接地极
与接地
连线怎么连接
答:
很简单,是圆钢的话找个
扁钢和
其
焊接
然后在扁钢上打2个眼,
接地
线压好线耳用铜螺丝或者不锈钢螺丝拴接就OK,也要主意防腐处理。要是扁钢就直接在扁钢上打眼拴接。这是直接往地极上引接地线的做法,也可以用扁钢或者圆钢在地极上焊接后往室内引也可以。 如果你说的接地连线是机柜接地线的话,而且机柜...
变电站施工中,地网(
接地
装置)引上扁铁,经常需与预埋件、预埋槽钢连 ...
答:
很简单,如图 这样
焊接
之后反再反过来。然后引出去的
扁钢与
主网相连。避免扁钢与槽钢相交连接。如果非要T字形相连,只好用直角卡子,但那也不一定确保足够的搭接面积。
防雷
接地
扁铁的
焊接
长度是多少
答:
防雷
接地
扁铁的
焊接
长度分为三种情况,分别如下所示:1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。2、扁钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。3、
扁钢与钢管
,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴四分之三的钢管表面,上下两侧施焊。
接地
干线安装方法是什么?有网友知道吗?
答:
扁钢与钢管
连接的位置距
接地
体最高点约100mm。
焊接
时应将扁钢拉直,焊后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要的位置,留有足够的连接长度,以待使用。3、自然基础接地体安装:(1)利用底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢盘搭接焊好,再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋...
配电室明装
接地扁钢
如何安装?
答:
装在延墙距地面150-200mm高处,
扁钢与
墙平贴,接地装置的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及
钢管接地
极应垂直配置。垂直接地极长度不应小于2.5m,其相互之间的间距如设计无要求,一般不小于5m。接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地扁钢与接地圆钢搭接图片
接地扁钢90度拐角做法
钢结构接地扁铁焊接方法图片
圆钢与扁钢焊接图片
接地扁铁焊接示意图
扁铁三面焊接示意图
外脚手架接地做法图集
扁钢和扁钢焊接