22问答网
所有问题
当前搜索:
手动开消防水泵要注意什么
消防水泵
房操作规程是
什么
答:
(1)打开启泵的进出口阀
(2)按启泵的启动按钮起泵 (3)检查启泵的进出口压力、电机和泵体的温度、杂音是否正常 (4)做好详细记录 2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵 (2)关闭进出口阀 (3)做好详细记录 3、如果消防泵控制柜处于“自动”位置,按消火栓的报警按钮,联动柜就会发出声光报警,同时...
消防水泵
的启动装置启动随意
手动
停
答:
1)消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min
。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等...
喷淋
泵手动
启动规范
答:
11.0.1
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内
,并应符合下列要求: 1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态; 2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。 11.0.2 消防水泵不应...
消防水泵
调试方面具体有
什么
要求?
答:
① 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动
;② 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行;消防水泵启动时间指从电源接通到消防水泵达到额定工况的时间,应为20s~55s之间。消防水泵对于消防安全来...
消防泵
开动前的检查都
需要注意哪些
细则
答:
1 消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动
;2 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;3 消防水泵应采用自灌式引水方式,并应
保证全部有效储水被有效利用
;...
消防泵
怎么
手动
启动?
答:
消火栓泵的自动启动方式有:
消防
出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等信号直接自动启动。消火栓内的按钮,安装原来的要求也是可以启动消火栓泵的,新规范要求消火栓按钮不宜作为消火栓泵直接启动开关,作为报警信号。另外消火栓泵还可在消控室内远程手动启动。喷淋
泵的手动
...
消防泵的
使用方法是
什么
答:
启动消防泵:
消防泵需要
在事先预设好的启动条件下进行启动。一般需要将消防泵的启动开关
打开
,然后等待几秒钟,待泵开始运转后,观察泵的运行状态和压力。监控消防泵运行:在消防泵运行过程中,需要进行实时监控,以确保其正常工作。可以通过消防泵的压力表、流量表、温度计等检测泵的工作状态。停止消防泵...
2015新消防法对
消防水泵
的控制要求
答:
1、11.0.1
消防水泵
控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:消防水泵控制柜在平时
应
使消防水泵处于自动启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在
手动
启动状态,并应确保 24h 有人工值班。2、11.0.2 消防水泵不应设置...
消防水泵
启动前
需要
检查
什么
内容
答:
1. 消火栓泵和喷淋
泵的
出口压力表显示的是系统最不利点的静水压力以及从最不利点到泵之间的几何高差的总和。2. 对于一类高层公共建筑,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa。然而,当建筑高度超过100m时,这一压力应不低于0.15MPa。3. 对于高层住宅、二类高层公共建筑和多层公共建筑,最不利...
新消规下,
消防水泵
的启动的原理和步骤是怎么样的
答:
联动控制方式,
应
由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位
消防
水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或
手动
状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓
泵的
联动触发信号,由消防...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵使用方法步骤图
消防水泵的开启与关闭
消防泵的正确使用方法
消防泵几个启动开关
会场区通向疏散通道的防火卷帘
背负式森林消防水泵消防泵
手动自动一体的车怎么开
消防水泵
消防水泵接合器