新消规下,消防水泵的启动的原理和步骤是怎么样的

如题所述

室内消火栓箱按钮报警后,报警信号传递至消防控制室,消防水箱开始供初期灭火用水,当用水导致管网压力下降后,触动压力开关指示打开消防水泵。

联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-22
火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
消防水泵应能手动启停和自动启动。

消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。
消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。本回答被网友采纳