22问答网
所有问题
当前搜索:
换热站设计
济南市
换热站
建设及
设计
标准出自哪里
答:
济南市换热站建设及设计标准出自《全国市政工程投资估算指标》与《山东省供热条例》联合要求制作。济南市换热站建设具体要求:换热站内房间格局完整且房屋结构应设设备间、电气控制室、休息室、卫生间、值班室、根据《全国市政工程投资估算指标》规定。济南市
换热站设计
标准根据《山东省供热条例》热力管道井内...
换热站设计
温度是多少?
答:
1、
换热站
的一次网温度根据锅炉的温度
设计
,一般回水温度设计在60度左右,供水温度据锅炉额定出水温度而定,实际运行温度和一次网循环泵频率、锅炉旁通管阀门开度大小以及室外温度有关.2、换热站二次网回水压力根据此换热站的供暖用户高度以及连接方式有关,供水压力根据系统阻降有关,楼上所说的“4个”...
换热站设计
需要计算哪些数据
答:
1、准确的热负荷,或供热总面积 2、一次侧介质及供回水的温度,压力 3、二次侧的供回水温度及压力 4、
换热站
设备与系统最高点的高压,流量大小 5、换热机组的配置要求:如板换的数量,循环水泵的数量等
换热站
的
设计
步骤是什么?
答:
6. 通讯功能 机组的控制器具有标准通讯接口,可在主动与被动方式下与监控中心通过下时轮巡采集势力站控制器参数,当控制器报警时及时上传。7.机组的控制区功能根据
换热站
实地情况而定,可实现无人值守。
200~300平米的地下
换热站
有什么
设计
要求?
答:
首先要看当地是否允许在地下设
换热站
,其次就是专业配合了,他们提尺寸,建筑考虑的就是疏散问题,需要两个安全出口
某小区
换热站设计
,已知采暖面积180000㎡,95℃/70℃热水供暖,计算热负 ...
答:
按照节能要求 新建小区热指标取40就算大的了,老小区的话取50就行 按热指标40计算,热负荷为7.2MW,二级网循环水量为248t/h,一级网按供回水温度130/70计算,一次网水量为103t/h
供热
换热站
施工流程是怎样的?
答:
供热
换热站
施工流程:1 工艺原理 换热站是采用板式换热器:BRB进行换热,为间接换热方式,换热分两个密闭的热水系统,1)高温热源系统,由电厂蒸汽加热的150℃高温水,进入站内水—水交换器,释放热量后,再流回电厂。2)居民采暖用水系统,由换热器处得到热量,升温后的水进入采暖管网区,放热、降温,再回到换热器...
热媒站控制室高度
答:
热媒站控制室高度为4.5米。目前由于房价的高昂,较佳选择在地下室设置
换热站
,必须预留检修空间,布局合理。在
设计
时充分考虑热源以及采暖型式对换热器的合理选择,换热站的大小由供热站设备决定,换热站机房高度较佳值4.5m,较低3.5m,设备相互预留空间0.8m-1.5m。换热站的位置尽量选择供热区域的中心...
请问一个
换热站
一般有几个机组?是机组是换热站的一部分吗?还是一个什...
答:
换热站
一般有两到三个机组。面积大可以多用几个机组。高层一般用高中低三个机组。一个换热站可以有几套换热机组。换热机组是由换热器、循环水泵、补水泵、阀门、管件、通讯仪表、配变设备等等组成的可以实现一、二次网换热功能的设备。换热站内的变频器是针对换热站内循环水泵和补水水泵实现变频调节的设备...
换热站
的工作原理及流程 万分紧
答:
换热站
的核心功能在于实现热能的高效转换和分配。其工作原理可概括如下:首先,一次热源,如热水或蒸汽,通过专门的管道系统输送到换热站。这个过程确保了热能的不间断输送,是整个流程的起点。在换热站内,一次热源与二次供热管道之间的热量交换在换热器中进行。换热器通过其独特的
设计
,使得一次热源的热量被...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
小型换热站设计
换热站标准图集
二层换热站效果图欣赏
换热站工作原理视频
太原市某社区热力站设计任务要求
换热站有关的设计规范
换热站允许建在居民楼下吗
换热站图集最新
换热站方案