22问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风管可以做内法兰吗
排油烟风管
连接
可以
用
法兰吗
答:
可以
防
排烟风管
的连接方式
答:
镀锌铁皮风管可以通过法兰连接实现
,咬口连接适用于玻璃钢风管,而复合风管则可采用法兰连接和插接方式。
油烟机烟筒对接用
法兰
好吗
答:
是可以的
。法兰适用于低中压系统,而且这种风管小于等于2000毫米,只要排风管长边在大于等于2000毫米时,压力在1500Pa以内,就是可以使用的。而且在行业中,也没有规定不可以将共板法兰用在排烟风管上,但建议大家最好用角钢法兰链接排烟风管。
防
排烟
系统镀锌铁皮
风管
是否
可以
用共板
法兰
连接?
答:
可以
,但排烟系统建议用角钢法兰连接的风管。共板法兰主要由角码、法兰夹,及与风管一体相连的法兰连接,这种形式风管虽然造价较低(减少了角钢用量,减少了制作角钢法兰的人工用量),但是实际应用起来不如角钢法兰牢固,漏风量也较大且必须通过机床进行加工;手工制作几乎不能实现它的制作,通常只应用于新...
防
排烟风管可以
用连体
法兰
连接吗
答:
防排烟风管可以用连体法兰连接
。根据查询相关资料信息:连体法兰主要由角码、法兰夹,及与风管一体相连的法兰连接,这种形式风管造价较低,注意控制气密性和漏光。
人防区消防
排烟
通风管道连接
可以
用共板
法兰吗
?
答:
可以采用薄钢板
法兰
螺栓连接。这个根据最新的《建筑防排烟技术标准》GB51251-2017规范要求的防
排烟风管可以
采用角钢法兰,薄钢板法兰(共板),但是必须要满足规定的螺栓间距不超过120㎜。
风管法兰
设置在楼板内
答:
不能设置在楼板内。
风管
与图件的
法兰
接口穿墙时,距离墙面不应小于200mm,穿楼板时不应小于150mm,法兰接口不能装设在墙内和楼板内。法兰连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是...
加压送风及
排烟
管道
可以
用共板
法兰吗
答:
共板法兰的使用范围为低中压系统,防
排烟
系统风管需要不燃材料制作,排烟管道可以拱板法兰施工。压力在1500Pa(中高压分界点)以内,回风管一般是中低压,没有强制规定共板法兰不能用在排烟管道上。应该可以用共板
法兰风管
。再看看别人怎么说的。
防
排烟风管可以
使用共板
法兰吗
?依据是什么
答:
共板
法兰
的使用范围为低中压系统,且风管长边小于等于2000mm的风管,只要
排烟风管
长边≤2000,压力在1500Pa(中高压分界点)以内,是可以用的。防排烟系统风管需要不燃材料制作,按高压系统设计,表面绝热,漏风量小于0.0117。现行的国标规范里,没有强制规定共板法兰不能用在排烟管道上。只是规定了薄...
防
排烟风管可以
用连体
法兰
连接吗
答:
1. 防
排烟风管可以
采用连体
法兰
进行连接。2. 连体法兰通常由角码、法兰夹以及与风管一体相连的法兰构成。3. 使用连体法兰连接风管的成本相对较低。4. 在使用连体法兰时,需要特别注意控制风管的气密性和防止漏光。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防排烟风管法兰规范
排烟风管连接法兰规范
风管法兰在墙里符合要求吗
共板法兰可以用在排烟管上吗
排烟风管共板法兰拼接合理吗
防排烟风管连接必须用角钢吗
风管多长可以用共板法兰
通风井风管能用共板法兰吗
排烟风管压力