22问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风管能用共板法兰吗
防
排烟风管可以使用共板法兰吗
?依据是什么
答:
共板法兰的使用范围为低中压系统,且风管长边小于等于2000mm的风管,只要排烟风管长边≤2000,压力在1500Pa(中高压分界点)以内,
是可以用的
。防排烟系统风管需要不燃材料制作,按高压系统设计,表面绝热,漏风量小于0.0117。现行的国标规范里,没有强制规定共板法兰不能用在排烟管道上。只是规定了薄...
风管2米以上的是不是不
能共板法兰
?
共板法兰风管
是否
可以
用于
排烟
系统...
答:
排烟风管属于高压系统,共板法兰只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。
所以排烟风管不能采用共板法兰
,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于消防防排烟系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
小于500口径的矩形
风管
在人防工程里应该用什么
法兰
答:
没有严格要求的话,并且排烟风管的大边小于等于两米的时候,就可以使用共板法兰
。不过由于共板法兰的强度不是非常好,所以一旦排烟时遇到高温的话,就容易出现问题,所以建议大家最好是使用角钢法兰。【回答】
消防
排烟
系统可
采用共板法兰吗
答:
可以的,但是
风管
超过2米宽的就不可以
防
排烟
系统镀锌铁皮
风管
是否
可以用共板法兰
连接?
答:
可以
,但排烟系统建议用角钢法兰连接的风管。共板法兰主要由角码、法兰夹,及与风管一体相连的法兰连接,这种形式风管虽然造价较低(减少了角钢用量,减少了制作角钢法兰的人工用量),但是实际应用起来不如角钢法兰牢固,漏风量也较大且必须通过机床进行加工;手工制作几乎不能实现它的制作,通常只应用于...
共板法兰
镀锌
风管可以用
到
排烟
管道上吗?
答:
规范并没明文规定
排烟风管能用共板
兰 共板兰使用范围低压系统且风管边于等于二000mm风管 规范角度讲:要排烟风管边≤二000压力一500pa(高压界点)内业主没具体要求
共板法兰风管
能否应用于防
排烟
及高压系统?
答:
共板法兰
风管不可以用于
排烟风管
,暖通空调专业图集07K133中编制说明:适用范围—明确提出不适用工作压力大于1500Pa、风管尺寸大于2000mm的风管,同样不适用圆形风管和消防排烟风管。
加压送风及
排烟
管道
可以用共板法兰吗
答:
共板法兰的使用范围为低中压系统,防
排烟
系统风管需要不燃材料制作,排烟管道可以拱板法兰施工。压力在1500Pa(中高压分界点)以内,回风管一般是中低压,没有强制规定共板法兰不能用在排烟管道上。应该
可以用共板法兰风管
。再看看别人怎么说的。
人防区消防
排烟
通风管道连接
可以用共板法兰吗
?
答:
可以采用薄钢板
法兰
螺栓连接。这个根据最新的《建筑防排烟技术标准》GB51251-2017规范要求的防
排烟风管可以采用
角钢法兰,薄钢板法兰(
共板
),但是必须要满足规定的螺栓间距不超过120㎜。
南京地区地下室通风防
排烟
镀锌钢板
风管
是否允许做
共板法兰
连接
答:
你好,通风与空调工程施工质量验收规范中明确指出
风管
连接有法兰连接和无法兰连接。故你
采用共板法兰
即无法兰连接是满足规范要求的。但是要注意的是,一般设计施工说明中设计师所明确的仍为法兰连接,即采用角钢法兰连接,共板法兰虽然节省材料,施工也快,但是还是存在不少问题的,例如需要专用的机床加工、...