22问答网
所有问题
当前搜索:
接地保护接零保护
接地保护
和
接零保护
的区别有哪些
答:
1、
接零保护
:在中性点直接接地于1kVA下调压器的电网,所有电气设备进行电气绝缘,与之相连的金属部件均和零线可靠电气连接。2、
接地保护
:将导体与接地体连到电器金属部分的保护接线方式,在正常情况下不充电,接地保护结束后可以充电。三、适用范围不同 1、接零保护适用于中性点直接接地的低压电网。2、...
保护接地
和
保护接零
各在什么情况下使用?它们可共用在同一个系统中吗...
答:
(1)保护原理不同
保护接地
是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;
保护接零
是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,
保护
...
保护接零
与
保护接地
的区别
答:
1、定义不同:
保护接零
是将电器设备不带电的金属部件和零线相接。
保护接地
是将电器设备金属外壳用电线和或接地导体和大地连接。2、保护原理不同:保护接零是电器设备漏电之后和零线会形成单相短路,导致电压网上的保护设备跳闸断电,将故障设备电源切断。保护接地是指的是电器设备漏电之后,限制其对地电压...
保护接地
和
保护接零
有什么区别
答:
1、保护原理不同
保护接地
是限制设备漏电后对地电压,不担心超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,可以促使电网保护装置动作作用;
保护接零
是用接零线路导致设备漏电形成单相短路,让线路上保护装置动作,并且切断故障设备的电源。 2、适用范围不同 保护接地适用不接地的高低压电网,或者采取...
在同一供配电系统中,为什么不能同时采用
保护接地
和
保护接零
?
答:
【答案】:在三相四线制的同一低压配电系统中,
保护接零
与
保护接地
不能混用,即一部分保护接零,另一部分保护接地,但若在同一设备上同时采用
接零保护
和接地则是允许的,因为其安全效果更好;要求中性线必须重复接地时,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝对不允许...
...为什么
接零保护
的系统不允许电气设备采用
接地保护
?
答:
接地
和
接零
在同一电网中不能同时使用,也就是说不能一些设备接零,另一些设备接地。因为当接地设备发生外壳碰电时,电流通过接地电阻形成回路,由于接地电阻的作用,电流不会太大,线路
保护
设备可能不会动作,而使故障长期存在。这时,除了接触该设备的人有触电危险外,由于零线对地电压升高,使所有与接零...
什么是
保护接零
和
保护接地
?
答:
保护接地
,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地与
接零
二...
...
保护接零
和
保护接地
为什么不能混用?知道的朋友回答下,谢谢_百度...
答:
三相四线制中的零线一旦因故断路,在三相负载不对称的情况下,会产生中性点位移,致使三相电压不平衡,有的相电压过高,可能烧毁电器设备;有的相电压过低,电器设备无法正常使用。而
保护接地
的是把设备正常情况下不带电的金属外壳连接在一起可靠接地,以防止当设备漏电时外壳带电对人身造成伤害。
什么是
保护接地
,什么是
保护接零
呢?
答:
保护接地
:电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接,当人体触及带电外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流将会很小,避免了人身触电事故。
保护接零
:电气设备在正常情况下,不带电的金属部分与零线做良好的金属或者导体...
保护接零
和
保护接地
有什么区别,主要优点和缺点是什么?它们主要用的情况...
答:
保护接零
是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。2、适用范围不同。
保护接地
适用于一般的低压不接地电网及采取其它安全措施的低压接地电网;保护接地也能用于高压不接地电网。保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。3、线路结构不同。保护接地系统除...