电工问题:在中性点直接接地的低压电网中,为什么接零保护的系统不允许电气设备采用接地保护?

如题所述

综述:因为接地就属于重复接地了,容易导致设备外壳带电。

保护接零(protective connect to neutral) 把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。

注意事项:

采用保护接零的条件。 在实际运行过程中,如果电源中性点接地良好,并且零线能够可靠运行,此时可以采用保护接零的方式进行处理。在工作接地方面,系统必须可靠,并且接地电阻小于 4 欧。

参考资料来源:百度百科-保护接零

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-08

如果电机1漏电,形成单相接地短路时,如果短路电流不足以使其动作,则电机2的外壳将长期带电。

假设电机1的接地电阻和电网中心点电阻相同,则外壳电压为110V,这个电压会加在电机2的外壳,即所有采用保护接零的设备外壳都有危险电压。因此不允许。

第2个回答  推荐于2017-09-07

    接地和接零在同一电网中不能同时使用,也就是说不能一些设备接零,另一些设备接地。因为当接地设备发生外壳碰电时,电流通过接地电阻形成回路,由于接地电阻的作用,电流不会太大,线路保护设备可能不会动作,而使故障长期存在。这时,除了接触该设备的人有触电危险外,由于零线对地电压升高,使所有与接零设备接触的人都有触电危险。所以这种情况是不允许的。
    但是,对于同一个设备,同时又接零又接地的话,安全性就更高,这就叫做重复接地。

    因为当出现接地设备外壳碰线后,接地设备外壳与相邻接零设备外壳间将有电压为相电压u的电位差,非常危险
    故配电系统一般采用保护接零,不允许出现部分设备接地情况

本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-09-24
如果接地就属于重复接地了,容易导致设备外壳带电