22问答网
所有问题
当前搜索:
接地扁铁焊接搭接长度
接地扁钢的搭接长度
是多少?
答:
规范要求如下:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)
。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接...
接地
采用
扁铁焊接
有什么规范要求
答:
其搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊
;2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5 焊接部位应作防腐处理。 参考资料: GB 50343...
接地扁铁焊接搭接长度
是多少?
答:
国家规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第24.21.1规定,
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊.
防雷
接地扁铁
的
焊接长度
是多少
答:
防雷接地扁铁的焊接长度分为三种情况,分别如下所示:
1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。2、扁钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍
,双面施焊。3、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴四分之三的钢管表面,上下两侧施焊。
防雷
接地扁铁
的
焊接长度
是多少
答:
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊
;具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与...
接地扁铁焊接
搭的接
长度
是多少?
答:
接地扁铁焊接搭接长度
是多少:采用搭接焊时,其焊接长度如下:1 、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的准),敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。2、镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以...
接地扁铁搭接
规范?
答:
接地扁铁搭接
规范是接地母线(扁钢)与避雷带、网扁钢需要支架固定。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其
长度
为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角
焊接
。接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓...
镀锌扁钢
焊接长度
规范是多少
答:
接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;5 除埋设在...
防雷
接地焊接长度
及规范
答:
防雷
接地焊接长度
:扁钢与
扁钢的搭接
为扁钢
宽度
的两倍;圆钢与圆钢的搭接接头为圆钢直径的6倍;等等;规范:建筑结构防雷钢筋的焊接,必须在钢筋尺寸、焊接长度、焊缝密度等方面严格执行,并与土建施工密切配合;钢筋应采用圆钢双面焊接,焊接长度不小于6倍d;接地电阻测试的隐蔽记录、测试记录、施工记录和自检...
接地
采用
扁铁焊接
有什么规范要求
答:
接地
采用
扁铁焊接
规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,
搭接长度
以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢
焊接长度
为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。接地的作用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地焊接搭接长度规范要求
接地扁铁搭接孔距是的少
接地采用扁铁焊接有什么规范要求
40x4扁铁搭接长度要多少图片
静电接地扁铁搭接长度
接地扁铁接头焊接长度
接地扁铁焊接规范要求
GB2681接地扁铁焊接
接地扁铁銲接长度