22问答网
所有问题
当前搜索:
接地扁铁焊接搭接长度
35KV线路需要哪些竣工资料
答:
接地
箱、换位箱密封 重要 密封良好 8 接地网(极)接地网的安装 重要 应按设计进行施工,接地电阻满足设计要求 9 接地体连接 重要 1、连接应用
焊接
,焊接必须牢固 2、
扁钢的
连接其
搭接长度
不小于宽度的2倍 3、圆钢间及圆钢与
扁铁
的连接,搭接长度不小于圆钢直径的6倍 10 重要 接地网外露部分的连接...
建筑水电监理员应该注意些什么知识?还有就是我要审核施工方哪些资料...
答:
第三十九条 避雷带、
接地
线的
焊接
应采用
搭接焊
:若采用扁钢时,
搭接长度
应为其宽度的2倍,且至少三个棱边(2长1短)焊接;若采用圆钢时,搭接长度应为其直径的6倍,且双面施焊。当采用钢管时,在其对接处应用同材质的扁钢进行跨接,接口两边不少于2倍扁钢宽度进行焊接,且双面施焊。当设计无明确规定时,避雷带、接地引...
避雷网格的做法
答:
引下线可以与主钢筋连接,联合
接地接地
电阻接地电阻必须少于等于1欧姆。如果单独引下线可以选用Φ 10的圆钢(国家规范标准是Φ 8)或者40*4热镀
扁铁
。 如果避雷带单独接地接地电阻必须少于等于10欧姆。 如果是尖顶做避雷带比较复杂,可以在屋顶的平台或者地面做避雷针。避雷针的高度跟建筑物的长宽高,及...
防雷
接地
施工的技术要点,你都掌握了吗
答:
1、
搭接长度
:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢
焊接
,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。2、焊缝要求:焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要...
户外
接地
母线敷设截面积200mm2以内包括主材吗
答:
从定额内容看,主要差异为人工费,户内户外的工作内容都是一样的,包括有“挖地沟、
接地
线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、
焊接
、回填土夯实、刷漆”。虽然两者都有挖地沟,回填土,但是实际施工中,有的施工单位在土建平整场地后就开始敷设
扁铁
,有的明敷,根本就不存在挖土方。所以,...
浅析公路隧道机电设备的防雷
接地
设计|防雷接地工程
答:
摘要:本文分析了公路隧道防雷
接地
的特殊性,提出将隧道初期支护锚杆经
扁铁
多点引出形成基础接地体再与隧道洞口的重复接地装置以及隧道变电所的接地装置可靠连接,形成共用接地装置,并采用拦截、屏蔽、均压(等电位连接)、加装专用避雷器和共用接地系统等综合防雷方案。实践证明,行之有效,对公路隧道的防雷设计、施工具有现实意...
电力工程开闭所安装调试包括哪些内容
答:
4、
接地
体间的
扁铁
敷设:扁铁敷设前应调直,然后将扁铁放置于沟内,依次将扁铁与接地体用
电焊
焊接
,焊接必须牢固无虚焊。该工程接地线采用镀锌扁铁,其连接应采用
搭接焊
,。焊接应将扁钢拉直,平稳焊接无气孔,焊好后清除焊渣,刷沥青做防腐,并将接地体引出至需要的位置,留有足够的连接
长度
,以待...
建筑门窗防雷
答:
③、 对于拼接处未接通,还需在拼接处用
扁铁
件连通,其规格及连接要求同扁铁件连接。④、 引出线采用与扁铁角件同样规格的铁片,用直径5螺钉,不少于二颗从内置型钢处引出后与洞口预留引下线搭接满
焊
连接,其
搭接长度
不小于50mm 。⑤、 防雷连接好后在隐蔽之前同金属门窗一样进行隐蔽检测,检验要求...
请问这处防雷
接地
做的怎么样?
答:
扁铁
和钢筋
搭接焊
不规范,
搭接长度
不够、焊缝长度和饱满不够,没焊成联通回路,测电阻较大,不满足要求!