户外接地母线敷设截面积200mm2以内包括主材吗

如题所述

定额中,户外接地母线敷设截面积200mm2以内,这项是不包含主材的,主材价格在未计价材料中输入,如敷设40*4的热镀锌扁钢,截面积为160mm2,可套此定额,如敷设80*5的热镀锌扁钢,截面积为400mm2,可套C2-698定额编号,600mm2以内。
你提出这个问题,估计是觉得定额中户外接地母线敷设与户内接地母线敷设的价格相差较大,所以觉得户外是否包含有主材。其实接地工程,建设单位与施工单位很容易产生意见分歧,施工单位认为,接地属于隐蔽工程,在土建做基础的时候就要开始施工,房子都没起来,当然属于室外工程。建设单位认为,从图纸上看,接地敷设的扁铁全部在室内,当然属于室内工程。其实,从接地的做法来说,不论室内室外,做法都是一样的,那么价格差异为什么会这么大呢?从定额内容看,主要差异为人工费,户内户外的工作内容都是一样的,包括有“挖地沟、接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆”。虽然两者都有挖地沟,回填土,但是实际施工中,有的施工单位在土建平整场地后就开始敷设扁铁,有的明敷,根本就不存在挖土方。所以,挖了土方,就可以套户外接地母线敷设,没挖土方,当然只能套户内的了,挖了土方与没挖土方都套一样的定额,显然有失公平。
在《全国统一安装工程预算定额编制说明》中第九章防雷接地中有如下说明:
户外接地母线敷设包括地沟的挖填土方和夯实工作,挖沟的沟的底宽按0.4m、上口为0.5m、沟深0.75m,每米沟长的土方量为0.34m3计算。如设计要求埋深与不同时,可以按实际土方量计算调整。土质按一般土综合考虑,遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时可另行计算。

户内接地母线敷设包括打洞、埋卡子、敷设、焊接、油漆等工作内容。卡子的水平距离为1m,垂直方向1.5米,穿墙时用Φ40×400钢管保护,每10米综合入一个保护管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-09-11
户外接地母线敷设要户内户外一样计算,按图是长度延长米计算乘以1.039.两者选取定额不同。
接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材料费时应另增加规定的损耗率。本回答被提问者采纳