22问答网
所有问题
当前搜索:
接地扁铁规格要求
接地扁铁
大小怎么选
答:
按照D146标准图集,一般的单台变压器接地扁钢截面积,
不小于40*4.多台变压器、开闭所,高低压配电室集中安装的场所,接地扁铁截面积不小于5*50
,并形成环状布置。发电厂、变电站、开关站等大型中枢场合,接地系统要求更高。常见的硬性要求就是
接地电阻值不大于1欧姆的多个系统并联连接
。 已赞过 已踩过< 你对这个回答...
接地扁铁
的
规格
有哪些
要求
呢?
答:
通常,
搭接处的表面应光洁无锈,接触面积应大于或等于30平方毫米
。钢制扁铁材质的搭接处,
在两端均应留有5至10毫米的无涂层区域
,以便于焊接。此外,搭接后需要用不锈钢丝捆扎紧固,增强接地扁铁的牢度。因为接地扁铁通常用于在建筑物内部进行接地,因此在搭接过程中要确保扁铁与建筑物的接触牢固。机房墙壁...
辅助
接地
的
扁铁
应不小于多少平方,多少厚度?
答:
160平方毫米。厚度不小于4亳米。
接地
采用
扁铁
焊接有什么规范
要求
答:
1. 焊接扁铁接地规范要求扁钢宽度不小于其宽度的2倍,且至少三面施焊
。当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准。2.
扁钢在敷设前需要调直,煨弯不得过死
,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。3. 镀锌圆钢焊接长度不小于其直径的6倍,并应双面施焊。当直径不同时,搭接长度以直径大的为准。4. 接...
接地扁铁
应该选择多大尺寸的
答:
接地扁铁规格尺寸:常见的规格有4*30毫米、4*40毫米、5*50毫米等
,由于每个行业的接地要求不同,它们所使用的接地扁铁规格也不同,具体使用哪种规格,可查询相关的行业规范。接地扁铁在接地系统中,不仅能快速的将雷电的电流引到地面,还能降低雷电带来的危害。接地扁钢可以采用焊接或螺接的方式连接。焊接...
接地
采用
扁铁
焊接有什么规范
要求
答:
宽度应为扁钢宽度的2倍,且至少三面施焊。2. 圆钢与配埋圆钢搭接时,长度应为圆钢直径的6倍,并采用双面施焊。3. 圆钢与扁钢搭接时,长度应为圆钢直径的6倍,且双面施焊。4. 扁钢或圆钢与钢管、角钢焊接时,应在接触部位两侧施焊,并增加圆钢搭接件。5. 焊接部位完成后,应进行防腐处理。
接地扁铁规格
尺寸规范
要求
答:
1、
接地扁铁
的长度要符合规定。根据国标,接地扁铁的长度一般为2米或3米,这是为了方便在电气设备中的安装和使用。长度过长或过短都会影响接地效果,因此必须严格按照规定进行切割和加。2、接地扁铁的宽度和厚度也有严格的
要求
。根据国标,接地扁铁的宽度一般为30mm或40m,厚度一般为5mm或6mm。这样的尺寸...
接地扁铁
的焊接规范
要求
有什么呢?
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:
镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(
当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准
)。
敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死
,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
2000的变压器工作零
接地
用多大的
扁铁
线
答:
40*4的镀锌扁铁。接地线截面
不小于40*4
的镀锌扁铁,接地扁铁焊接时,接触面要与扁铁宽度同宽,接触面太小任意脱焊,起不到保护作用。
接地扁铁
一平方多少个厚度合适
答:
按照截面积考虑,但是对于避雷针、引下线、
接地
有不同的
要求
,避雷针圆钢一般:1m以下直径12mm,1-2m16mm,烟囱上20mm。避雷带、网要求:圆钢不小于8mm,扁钢截面积不小于48mm2厚度4mm;引下线同避雷带
规格
;接地圆钢不小于10mm,扁钢截面积不小。防雷接地规范标准 1、部分设备必须接地焊接 建筑物内的...