请问谁知道,根据最新的
防雷
施工规范,
屋面避雷
带支架间距是多少?哪里能...
答:
支架间距为1~1.5m不等。 平直段为1米,转弯处为500mm。可以从国标:《建筑物
防雷
设计规范》GB 50057-2010 里找到。
请问这样的斜坡
屋面防雷
支架怎样做?
答:
不超过15米的一般房屋是不用
防雷
的。
斜屋面
一般是
避雷
线沿屋脊,山墙,屋檐围一圈就可以了。屋面上不用放置。
屋面避雷
带标准
做法
答:
支架安装: 支架高度保持在100至150mm,螺丝紧固齐全,垫片到位,确保稳固。外观处理: 完成固定并调整顺直后,
屋面避雷
带涂刷两层银粉漆,增强美观和防锈效果。间距设置: 水平间距设置为1000mm,垂直间距为1500mm,转角处间距不超过500mm,保证均匀分布。金属连接: 所有金属结构、设备和管道均需与避雷带紧...
屋面
轻钢结构构架怎么做
防雷
答:
屋面
如果是彩钢板的,彩钢板厚度达到0.5毫米以上,就可以将屋面彩钢板直接与构架连接,然后接地。如果厚度不够就要做
避雷
带。如果建筑内有爆炸性危险气体,就要做独立避雷针。附图是标准图。
屋面
女儿墙
防雷
怎么做?
答:
回复 3 四。本项目的
防雷
建议1.如采用的铝塑板上层铝板壁厚大于0.65mm,建议利用
屋面
铝板做接闪器。2.如铝板厚度达不到要求,则须敷设人工接闪带。麻烦事屋面铝板作为金属物还应与接闪带可靠连接。更麻烦的是你说的现场已经施工完才想到防雷
屋面防雷做法
答:
屋面防雷的做法
:1、在一般工程施工中,明装避雷带(网)采用¢8或¢10镀锌圆钢。使用前应对避雷线进行冷拉调直。安装时,特别注意防止避雷线在提升过程中的人为弯曲。 2、避雷线在固定支架上应平直、牢固,其顶部距建筑物应为100mm,不应有高低起伏、弯曲、下垂等现象。其平直度每2m检查段...
屋顶防雷做法
及规范
答:
屋顶防雷做法
及规范如下:1、金属构件接地:将避雷线和屋面以及外露的一些金属物体相连,形成一个整体的电气通路。2、设备金属外壳接地:利用金属管和接地的干线、设备金属外壳、设备基础进行接地,可以有效的避免出现漏电事故。防雷注意事项 1、在打雷时,尽可能的待在家中,并将家中的门窗关好,降低被雷击...
求钢结构房顶的
防雷
接地
做法
?
答:
钢结构房顶的防雷接地
做法
:1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与
屋面避雷
设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
屋面
四周
避雷
带多长一个支架?
答:
规格不同。
避雷
带:避雷带是接闪器的一种类型,一般是水平或倾斜敷设的(根据
屋面的倾斜
度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可以暗敷在
屋顶的
混凝土或瓦片的下面。避雷带在最新版本的GB50057-2010《建筑物
防雷
设计规范》中称之为接闪带。
钢结构如何做
避雷
?
答:
钢结构
避雷
方法:1、接闪装置 根据轻钢结构建筑物的特点,轻钢结构建筑物的
屋顶
显然不适合安装高大沉重的避雷针在此类建筑物上,而《建筑物
防雷
设计规范(2000年版)》(GB 50057—94)第4.1.4条给出了金属
屋面
作为建筑物(第一类防雷建筑物除外)防雷接闪器的四个要求。轻钢结构建筑物的围护系统为非燃...