请问谁知道,根据最新的防雷施工规范,屋面避雷带支架间距是多少?哪里能找到,谢谢!

如题所述

支架间距为1~1.5m不等。 平直段为1米,转弯处为500mm。

可以从国标:《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010  里找到。

扩展资料:

避雷带和避雷针一样都属于是接闪器的一种类型。区别在于,避雷针一般是竖直向上的,只在其根部和引下线相连接,一般是明设的;

避雷带一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可以暗敷在屋顶的混凝土或瓦片的下面。

在最新版本的GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,将避雷带称之为接闪带。如果接闪带是悬空假设的,则称之为接闪线;如果接闪带以网状敷设,则称其为接闪网。

参考资料来源:百度百科-建筑物防雷设计规范


   

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-11

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601-2010)5.1.2条、表5.1.2。

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-11-11

参考最新的GB50057-2010防雷规范中的5.2.6,间距要求见下方图片。


相似回答