空开
断路器
规格型号是什么?
答:
家里用的话基本都是DZ系列,有的是C16,C25,C32,C40,稍微大一点的能达到C100,C120等等。这里,C表示起飞电流。选择家用时,还应选择与电路功率相适应的规格尺寸。2.工业用途常用型号有DW和DZ型号,可分为20A、50A、80A、125A、160A、400A、800A、1000A。开放功能开路也称为
断路器
。两者还是有...
如何计算
断路器的
额定遮断容量
答:
断路器
的额定遮断容量=开断电流乘以额定电压。高压断路器的遮断容量,与额定开断电流一样,是表征断路器开断能力
的参数
,在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大短路电流,就是额定开断电流。其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。断路器的额定开断电流与额定电压乘积的根号...
漏电
断路器
型号含义有哪些?
答:
DZ47表示微型断路器,LE表示带漏电的,C63表示
断路器的
框架等级电流为63A,整定值可以在63A以内,230V表示额定工作电压,50HZ表示额定工作频率,3KA表示断路器的分断能力。DZ47LE-F63系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)适用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至50A的线路中,作家用和类似用途的漏电和...
电气资料塑壳
断路器参数
的动作电流该填写多少
答:
Ir1 是整定电流,如 SHMM1-250M/3300 XA(从160-250可调)实际就是
断路器的
额定电流 ,超过整定值的1.3倍(电动机保护为1.2倍)会在2小时内动作,小于1.05倍不动作 Ir2 是短路短延时整定值 Ir3 是短路瞬动保护整定值,在2.5-12倍的In下可调,In=250A 一般配电用Ir3设定在10倍 电动机保护...
不知道
断路器
规格型号都有什么呢,有什么功能?
答:
断路器的
型号有很多种,以下为举例有这些型号,可以了解看看呢,断路器的型号
参数
:CKD2000-断路器型号,12-指用于10kv系统,1250-指断路器电流为1250A,31.5-指断路器的开断电流为31.5kA.断路器的功能是:1.正常情况下接通和断开高压电路中的空载及负荷电流。2.在系统发生故障时能与保护装置和自动...
这个漏电空气
断路器上面的
一些
参数
都是什么意思,越详细越好
答:
额定电流20A动力用的带漏电保护两极
断路器
断路器
知识请教
答:
DZ47LE-63 DZ表示塑料外壳断路器,47表示设计序号,LE表示剩余电流动作断路器(即漏电断路器),63表示壳架等级额定电流为63A。C60 C表示配电保护用断路器(比如照明),还有一种D型,表示电机保护用;60表示此
断路器的
额定电流为60A(即超过60A用电一段时间跳闸,也就是过载保护)。IEC61009-1表示国际电工...
建筑电气配电箱识图
答:
第一行 L1 后面的MCB 是微型断路器,也就是我们常说的空开。MCB-63C16/1,这是微型
断路器的参数
,其中:“63”为断路器的壳架等级额定电流,意思为本断路器通过的正常电流不得超过63A;“C”为断路器的瞬时脱扣电流形式(脱扣曲线),C曲线用来保护常规负载,D曲线用来保护动力负载;“16”为断路器...
真空
断路器
zw32-12/630-25ka ct200/5a什么意思
答:
直接上图给你解释下,你这说的是型号为ZW32的真空断路器,采用12KV的额定电压,630A的额定电流,额定短路开断电流是25的,CT就是是电流互感器变比,这台
断路器的
电流互感器采用200/5的保护值。图中的检测报告,他有个CT变比,这个值是可以根据客户要求做的。如截图 ...
断路器上
左上角有c40右下角有10A这是什么意思?
答:
"10A"表示该
断路器的
额定断路能力为10千安(kA),也就是说,该断路器可以在电路中出现10kA短路电流时,快速切断电路,以保护电器设备和人身安全。因为电路中的短路电流非常大,如果没有断路器的保护,就有可能会导致火灾和爆炸等危险。因此,在安装电器设备时,需要根据电路的负载和额定电流等
参数
选择...